Ojla,
imam problem s prenosnim razvlažilcem Wilms KT210, ki mi ga je pripeljal prijatelj na popravilo. Kompresor dela, vendar ne razvlažuje. Sem dal noter novo šaržo plina (0,275kg), uprajanje je +5C, temp povratne cevi iz uparjalnika +10C, naprava vleče cca 3.2A toka (kompresor GP12TB + ventilator). Ventilator piha, pretok zraka je. Loki na uparjalniku so mokri, ampak alu lamele pa ne. v 4 urah se mi je nabralo dobra 2dcl vode, s tem da ima zrak cca 22C in 50%vlage. Sem uparjalnik malo našprical z Meglio, da bi odstranil eventualno plast umazanije (uparjalnik in kondenzator sta čista), vendar kljub temu ne dela. Prijatelj ima 2 sušilca s takimi simptomi.
Ni mi jasno, kaj bi še lahko bilo. Če bi bil oslabljen kompresor, bi bil tudi sesalni tlak višji.. Na tlačni strani nisem meril tlaka, ker ni priključka.
Hvala za kak uporaben nasvet!
lp
imam problem s prenosnim razvlažilcem Wilms KT210, ki mi ga je pripeljal prijatelj na popravilo. Kompresor dela, vendar ne razvlažuje. Sem dal noter novo šaržo plina (0,275kg), uprajanje je +5C, temp povratne cevi iz uparjalnika +10C, naprava vleče cca 3.2A toka (kompresor GP12TB + ventilator). Ventilator piha, pretok zraka je. Loki na uparjalniku so mokri, ampak alu lamele pa ne. v 4 urah se mi je nabralo dobra 2dcl vode, s tem da ima zrak cca 22C in 50%vlage. Sem uparjalnik malo našprical z Meglio, da bi odstranil eventualno plast umazanije (uparjalnik in kondenzator sta čista), vendar kljub temu ne dela. Prijatelj ima 2 sušilca s takimi simptomi.