Evo, z hišo lepo napredujemo.
Napeljali smo alumplast cevi, in izvedli test z zrakom (žal zaradi vremenskih razmer, in oken še nimamo). Test z vodo sledi ko bodo višje temperature in okna.
Torej, z zrakom smo nafilali inštalacije na 7bar. Po začetnih težavah (nekaj ne dobro zategnjenih ventilov), smo zadevo rešili, in ponovno poskusili. Pri zadnjem testu nam je v 2h padel pritisk za 1bar (temperatura je bila dokaj enakomerna, max 3°C razlike v teh dveh urah). Vprašanje je, ali je to uredu, ali preveč pušča ?
Bomo poizkusili še s vodo, ko bodo temperature primernejše. Na koliko barov nafilamo cevi z vodo ? kolikor sem do sedaj prebiral, je delovni pritisk + 5 bar. To drži ?
Napeljali smo alumplast cevi, in izvedli test z zrakom (žal zaradi vremenskih razmer, in oken še nimamo). Test z vodo sledi ko bodo višje temperature in okna.
Torej, z zrakom smo nafilali inštalacije na 7bar. Po začetnih težavah (nekaj ne dobro zategnjenih ventilov), smo zadevo rešili, in ponovno poskusili. Pri zadnjem testu nam je v 2h padel pritisk za 1bar (temperatura je bila dokaj enakomerna, max 3°C razlike v teh dveh urah). Vprašanje je, ali je to uredu, ali preveč pušča ?