Pozdravljeni,
Imam toplotno črpalko Carrier AWH012H.
Nanjo sem priključil notranjo nadzorno enoto 33AW-CS1. Ta omogoča krmiljenje tudi notranje obtočne črpalke.
Težava je v tem, da mi ne uspe nastaviti krmiljenja tako, da bi se zagnala notranja črpalka.
Nadzorna enota ima posebno funkcijo, ki omogoča testiranje izhodov. Če za test nastavim zagon notranje obtočne črpalke, ta deluje. Torej je elektrika v redu. Očitno je težava v nekem parametru, oz njihovi kombinaciji.
Ali je morda imel kdo podobno težavo?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Pa naj se obtočna vedno vrti (veži jo direkt na omrežje), če ne gre drugače.
Tudi njenih 30W porabe (če je kakšna varčna) se troši znotraj toplotnega ovoja, torej načeloma to niso izgube ampak ogrevanje s Cop=1.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Imaš precej redko napravo, katera sicer prihaja iz Toshibine proizvodnje, je pa krmilje drugo. Če ti na testu deluje, je jasno, da z nastavitvami nekaj ni ok. Morda moraš nastavit hidravlično shemo z zalogovnikom?
Ali imaš dva ogrevalna kroga?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
Če so nastavitve v kodah se ne bo nihče znašel. Navodila imaš? Pod troubleshooting poglej, če je kje omenjen waterpump itn. Zdej odvisno od navodil, marsikaj se da včasih rešit z njimi.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Večini krmilj moraš "povedati" kakšno hidravlično vezavo imaš. Nič nisi napisal zakaj sploh potrebuješ sekundarno črpalko.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Če ne boš pogruntal, (sem prepričan, da boš) lahko v skrajnem primeru vežeš sekundarno OČ vzporedno s kondenzacijsko. Tako ali tako, morajo večino časa delovati obe. Verjetno? Imaš, ker gre za monoblok, vse priključke na zunanji enoti? Če imaš več 230V izhodov, je skoraj gotovo, da moraš posameznemu izhodu "povedat" kaj ima gor priklopljeno.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Sam imam identično vezavo na drugem tipu TČ. Ogrevalna OČ je priključena na ext. circle pump in deluje neprekinjeno razen v primeru če je zunanja temperatura zraka višja od nastavljene v avtomatiki (imam nastavljeno na 14°C) ali če je gretje prostorov izključeno ( ogreva se le sanitarna voda). Verjetno bi jo izključil tudi sobni termometer in kateri od pametnih vhodov a tega nimam priključenega.
-