(1.9.2019 ob 22:39)pianist Napisal: Nekateri pustijo v podpornem zidu luknje za oddtok vode in brez izolacije. Pač vsak nekaj po svoje. Jaz vem, da jo bom izoliral.
Drugače pa, tista peta 0.50m po celi dolžini na vznotraj ne pomaga nič kaj dosti, če so velike obremenitve. Bolje napraviti na vsake nekaj metrov dolgo in ozko armirano peto na vznoter. Se porabi manj betona, bo pa bol stabilen podporni zid.
Pa zelo važno je, da se nasutje sproti dobro utrjuje! Da je čim manj obremenitve na podporni zid.
In če je veliko vode potem drenažo v dveh nivojih.
Res je, da 0,50 m dolga peta ne pomaga nič kaj dosti, ampak togostna rebra (ang. counterfort wall) se običajno izdelajo kar na širino temeljne pete in ne ločeno na ozko armirano peto navznoter.
Pri nizkih zidovih se tega ne dela, preveč komplicirano. Pri visokih zidovih ja, ampak ta rebra so za stabilizacijo stene, da se ne premakne preveč in nimajo veze s stabilnostjo zidu, razen dodatne mase, ki ugodno vpliva proti prevrnitvi.
Skratka, togostna rebra nimajo bistvenega vpliva proti prevrnitvi zidu, zdrsu zidu, globalni stabilnosti zidu. Največjo vlogo ima širina pete in ves material, ki je na njej naložen.
Trditev, da je obremenitev na podporni zid manjša zaradi komprimacije ne drži, oz. je celo večja v času, ko izvajajo komprimacijo (npr. s težjimi valjarji).