premak Napisal:Potem bom peljal na tej višini (pod osb oz. parno zaporo) cevke za elektriko, vendar le nekaj luči, večina elektrike in prezračevanje je potegnjena nad osb plato.
Kot razumem je to že narejeno in je torej prepozno, da bi se kaj spremenilo, ampak morda bo moj komentar komu drugemu koristil. To je namreč precej nerodna rešitev. V OSB ploščah, ki so vaša parozaporna ravnina, imate cel kup prebojev, ker razvodi elektrike in prezračevanja potekajo nad ploščami. Vse te preboje je sedaj potrebno tesniti in tudi ob najboljši izvedbi vse skupaj ne bo tako tesno, kot bi bilo brez teh prebojev. Bolj smiselno bi bilo, če bi bila inštalacijska ravnina pod OSB-jem. Itak sedaj točno to delate, ker vam par kablov za luči ne pride ven na pravih mestih.
#17
Inštalacijska pod osb bi vzela precej več višine plus možnost kondenziranja dovodnih cevi, ker ne bi šle v izolaciji. Zato sem šel v to varianto. Razumem pa problematiko prebojev.
Ampak dejstvo je, da cevke elektrike na točki, kjer pridejo iz zidu, bi morale biti na res točni višini (sploh v primeru samo 2-3cm do knafua), plus speljane malo iz vertikale v levo ali desno, da naredijo lep zavoj, da ni kasneje problema za vlečt kable. Žal nisem delal tako natančn, moral bi v bistvu na milimetre, da bi se mi to izšlo.

Preboje bom silikoniral.
Čez celo bom dal tudi parno zaporo, preboje prelepil. In dodatno jih bom pošprical še z bitumen sprejem.

Kaj pa lepljenje osb plat med seboj in na steno - se prej premaže s čim? Vsaj sama stena, da se lepilni trak bolje prime?
#18
Kondenz na dovodnih ceveh lahko nastane le, če je v ceveh bistveno hladnejši zrak kot v prostoru, kar se lahko zgodi v dveh primerih: a) rekuperator ima zanič izkoristek, kar se da popraviti z izbiro boljšega rekuperatorja ali pa dogrevanjem zraka, ali b) v prezračevalni sistem je vgrajena kanalska klima za poletno hlajenje, kar se da popraviti z uporabo izoliranih cevi.

V primeru b) je vgradnja cevi v izolacijo ostrešja itak problematična, ker poleti je lahko tudi na zunanji strani parne zapore visoka vlaga, tako da bo v tem primeru kondenz nastajal v izolaciji ostrešja.

To, koliko višin vzame vgradnja na notranji strani parne zapore, je v primeru novogradnje brezpredmetno, se pač že v projektu predvidi ustrezno višje ostrešje, da bo višina finalnega stropa ustrezna.

Kot sem rekel, to pišem za morebitne druge bralce te teme, pri vas razumem da je že izvedeno tako kot je in da sedaj tega ni smiselno spreminjati.
#19
Živjo,
bom izkoristil naslov teme. Wink Na leseno pregradno steno (morali 5x8 in ladijski opaž 20mm) bi na eno stran pritrdil gips plošče 90x130. Ali je dovolj pritrditev z vijaki po obodu plošče, ali je bolje, da jih dam tudi po sredini (gledano po dolžini plošče) z razmakom cca 40 cm?
Lp! e.
#20
3x6 vijakov. Upam da si pripravljen na kake razpoke glede na to da gres direkt na opaz...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#21
Hvala.
Še eno vprašanje -koliko lahko popoka? po spojih gips plošč? Stena pregrajuje prostor na dva manjša. Ni prehodov. Ladijski opaž je položen horizontalno in šraufan v morale na 4 točkah. (na cca. 90 cm razdalje.) Ob obstoječi steni je puščeno cca. 5mm na vsaki strani.
Lp! e.
#22
Na spojih. Lahko. Ali pa nic.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
1 2
Iskanje po temi