PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Reducirni ventil tlaka

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni.

Že nekaj časa nam nagaja pritisk na vodovodu. Ko odpreš pipo nekaj časa teče voda na polno potem se pa umiri.

Včeraj sem po slučaju nekaj brskal pri vhodu vode v hišo in na monometru opazil da je bil na 7 barov.

Stekel se v hiso po izvijač in zmanjšal tlak na 4 bare na reducirnem ventilu tlaka
takle zgleda:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/web_slike/4238_5332_reducirni_ventili_z_manometromunichr("46")jpg[/img]

Problem je da ko je na 4 barih, po odprtju pipe pade na 1bar, pri 5ih švoh 2, pri 6ih na 3.

Je ta ventil v okvari? Se samo zamenja pa bo ali bi lahko bilo kaj drugega.

Lep pozdrav.
#2
Lahko je umrl oziroma umira. Ampak nekje za tem ventilom (oziroma na notranji strani vodovodne inštalacije) imaš ekspanzijsko posodo za mrzlo vodo. Ali si preveril njeno dušo?
Jaz bi preveril še, če je nekje na zunanji strani (ali pa na samo filtrirni mrežici reducirnega ventila) kupček peska/nesnage, ki onemogoča zadosten pretok.
In idealno bi bilo merit tlak pred in za ventilom - iz tega bi se dalo kaj več sklepat.
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#3
notri je vzmet in ta sčasoma popusti, pa nesnage se nabere notri, tudi zemlja/mivka....v 15 letih sem zamenjal dva; sedaj par let imam takega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/en/p_honeywell/regulator-tlaka-d06f/">http://www.first.si/en/p_honeywell/regu ... laka-d06f/</a><!-- m --> imam tud manometer gor_funkcionira, vendar rečejo, da je dejanska življenska doba cca 10 let (tisti za cca 50€ iz Merkurja 3x manj)
#4
Obvezno najpreš zapreš glavni ventil, odtočiš vodo in potem šele spreminjaš nastavitve reducirnega ventila. Drugače obstaja velika verjetnost da ga uničiš.....
#5
seveda....se mi zdi logično, pa nisem napisal_sprostit moraš vzmet, da sploh lahko "štelaš"
Iskanje po temi