Objave: 991
Teme: 16
Pridružen: May 2007
Ocena:
0
Evo štorije:
Imam Picobells MČN 4-6 PE (Klavertec od TIMS-a, vendar niso montirali oni, temveč recimo njihov zdaj že bivši podizvajalec), montirano julij 2014. V oktobru oddal vlogo za oceno obratovanja MKČN. V decembru so vzeli vzorec iz 3. prekata, takoj po novem letu pa me je klical njihov tehnolog in me obvestil da učinek čiščenja ni zadosten in da naj konaktiram monterja. Le-ta me je nategoval skoraj cel mesec, ob ogledu je nekoliko premaknil cev, ki vpihuje zrak v prekat s Picobells nosilci (češ da je premalo mešalo). Ker se mi je vse skupaj zdelo že malo čudno, sem začel malo bolj zares gledat kaj se dogaja v čistilni, nekako sem prišel na misel, da je v čistilni premalo nosilcev Picobells. Le - teh bi naj bilo 250 litrov (oz. 12 000 kosov kot sem potem izvedel ob poizvedbi pri TIMS-u). Zadevo sem potem takoj tudi preveril (z ribiško mrežo sem pobral ven vse nosilce) in... 120 litrov oz. cca. 5500 (nisem štel vseh, preštetih je bilo cca. 550 kosov, celotno število je bil ocenjeno z merjenjem, recimo torej +- 5%). Po žolčnem klicu izvajalca je včeraj končno dofilal čistilno (ko me ni bilo doma) tako moram še malo vsaj od oka preveriti, če je količina prava).
Objave: 991
Teme: 16
Pridružen: May 2007
Ocena:
0
V torek sem še obiskal znanca z enako MČN (montiral je TIMS) in se sedaj število nosilcev tudi od oka ujema. Vzorec vode iz 3. prekata je pa tudi primerljiv (bledo obarvan, nekoliko moten, in popolonoma brez vonja). Bomo videli, v začetku marca pride tehnolog iz Voke, upam da bo sedaj vzorec ok in da dobim že tisto subvencijo in zmanjšano okoljsko takso.