#16
Zakaj bi moral pa uporabit KZS namesto fida? Sploh če imaš v kopalnici npr pralni in sušilni stroj, infro, luči, nekaj vtičnic (kjer izstopa npr fen z 2kw)...
#17
Zato ker je KZS "integrirana" varovalka in FID.
#18
V resnici sta v kopalnici pralni in sušilni stroj, pa še vtičnica za fen. Te tri stvari bi rad varoval, zato naj bi uporabil FID namesto KZS. Stikalo za luč je izven kopalnice, zato naj bi varovanje ne bilo potrebno.
Predpostavljam, da je treba za vsako 16 A linijo svoj KZS. Ali pa to ne drži in lahko na KZS priključim več kot 16 A?
#19
Beri Napisal:
ddas Napisal:@Beri,kako jih najlažje najdeš (ničle) od porabnikov v takšnih primerih :?:

Sploh, če je stanovanje in nimaš niti pod razno, kakšnega načrta izpred 30 let. :evil:
Nikoli ne verjemi načrtom Wink
Drugač; kdor zna - zna Big Grin


hvala za uporaben odgovor :roll:
#20
@kamenkost
KZS ni ovira, saj ga dobiš tudi za tokove do 25A.
Omejitev je vodnik 2,5 mm2 na 16A.
V nekih normalnih okoliščinah bi bil en KZS dovolj, nanj pa priklopljeno vse našteto.
Upoštevat moraš namreč faktor istočasnosti, saj najbrž ne boš istočasno pral, sušil in fenal in še to ravno takrat, ko pralni stroj greje.

Če pa prav želiš imeti 100% rezervo, da nikoli ne presežeš dovoljene obremenitve, pa naredi tri ločene tokokroge (vsak s svojim KZS ali poseben FID, na izhodu pa tri varovalke 16A (odklopniki 16A).
Vendar pa pozor: nule teh treh tokogrogov morajo biti vezane na izhodno nulo FID in ne na skupno letev za nulo, ki jo imaš v omarici !!
#21
Najlepša hvala za izčrpno pojasnilo, Homer!
Mislim, da zdaj razumem, kako in kaj je s tem varovanjem in kako ga izvesti.
Žice so že napeljane tako, da z izvedbo ne bi smelo biti problema.
#22
kamenkost Napisal:V resnici sta v kopalnici pralni in sušilni stroj, pa še vtičnica za fen. Te tri stvari bi rad varoval, zato naj bi uporabil FID namesto KZS. Stikalo za luč je izven kopalnice, zato naj bi varovanje ne bilo potrebno.
Predpostavljam, da je treba za vsako 16 A linijo svoj KZS. Ali pa to ne drži in lahko na KZS priključim več kot 16 A?
Če želiš za vse našteto imeti svoje tokokroge, bi ti predlagal sledeč:
- FID 40/0,3 A z zakasnitvijo, ki služi tudi kot glavno stikalo
- FID 25/0,03 A preko katerega napajaš tokokroge v kopalnici vključno z razsvetljavo
Lahko pa seveda namesto drugega FID stikala vs etokokroge v kopalnici ščitiš s KZS stikali, kar bo gotovo dražje.
Lahko bi imel tudi samo en FID 40/0,03A, samo potem bi ti v primeru izpada zaradi okvare v kopalnici izpadla kompletna elektrika v hiši.

Pravzaprav ti je podobno svetoval že @Homer, ki me je nekoliko prehitel.
#23
ddas Napisal:hvala za uporaben odgovor :roll:
Da, odgovor je pač tak-kot je.
Načrtom ne moreš zaupati,ker se jih nihče ne drži 100%.
Še večji problem je v tem,če jih ne znaš brati oz. uporabljati.
Kdor zna delati pa uporablja svoje izkušnje.
#24
mirator Napisal:
kamenkost Napisal:V resnici sta v kopalnici pralni in sušilni stroj, pa še vtičnica za fen. Te tri stvari bi rad varoval, zato naj bi uporabil FID namesto KZS. Stikalo za luč je izven kopalnice, zato naj bi varovanje ne bilo potrebno.
Predpostavljam, da je treba za vsako 16 A linijo svoj KZS. Ali pa to ne drži in lahko na KZS priključim več kot 16 A?
Če želiš za vse našteto imeti svoje tokokroge, bi ti predlagal sledeč:
- FID 40/0,3 A z zakasnitvijo, ki služi tudi kot glavno stikalo
- FID 25/0,03 A preko katerega napajaš tokokroge v kopalnici vključno z razsvetljavo
Lahko pa seveda namesto drugega FID stikala vs etokokroge v kopalnici ščitiš s KZS stikali, kar bo gotovo dražje.
Lahko bi imel tudi samo en FID 40/0,03A, samo potem bi ti v primeru izpada zaradi okvare v kopalnici izpadla kompletna elektrika v hiši.

Pravzaprav ti je podobno svetoval že @Homer, ki me je nekoliko prehitel.

Hvala, Mirator, vključil bom še FID 40/0,3 A, ki bo glavno stikalo za vso napeljavo v novi hišni omarici, ki pa jo bo pregledal še verziran električar.

Pravzaprav se moram zahvaliti vsem sodelujočim, da smo lahko dovolj podrobno obdelali celo temo.