#16
Če je 0.03A pol je ok, če je pa 0.3A pa za kopalnico ni ok.
#17
Trenutno imam tole, kar naj bi bilo fid stikalo. je to res?

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?21/GE/4Bd6c3sj/20141206215126unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/21/GE/4Bd6c3sj/20141206215126unichr("46")jpg[/img][/url]
#18
kadotr Napisal:Mogoče neumestno vprašanje: ali je možna kaka druga zaščita na dveh kablih, fazi in nuli, razen zaščite same linije z varovalkami? Sam imam vso instalacijo v PPR kablih, 2x 2,5 oz. 2x 1,5, ničenje. Težav v vseh 30 letih ni bilo s samo linijo... z elektriko se pa ne razumeva ravno dobro, se je bojim kot kače.

1. Uporabi FID 30m tip A (ali AC),
za komplet hišo vsaj 2 FID-a

2. Luči veži brez PE

3. Tiste vtičnice ki jih ne rabiš odstraniš in pokrij s pokrovom.
4. Na tistih vtčinicah ki samo kakšen polnilec za telefon priklapljaš,
zamenjaš s dvopolno vtičnico(tako da ne moreš šuko kabla vtaknit)

5. Glede na imaš PPR potem lahko tretjo žico potegnegneš,
da v zidu malo zarežeš in zakitaš žico 2.5mm2 RU/ZE,
druga možnost malo več zarežeš in kabel 3x1.5mm2 (10A) ali 3x2.5mm2 (16A)
tretja možnost nadometno s kanali

6. Če pride elektrika nadzemno po drogovih se pri števcu,
vsekakor pa pred FID montira prenapetostne odvodnike

7. Če nimaš ozemljitve, potem še nekaj valjanca ali sonde

Dvožilne napeljave so nevarne ker ob prekinitvi nule imaš na ohišju 230V
#19
Saj je bilo več ali manj že vse odgovorjeno zato samo nekaj pojasnil čimbolj na kratko.
- pod varovalko se razume talilno varovalko v primerjavi z avtomatsko varovalko bolj znano kot inštalacijski odklopnik (in kot je že zapisano se za Cu presek 1,5 mm2 uporabi max 10 A (13 A) in za Cu presek 2,5 mm2 max 16 A. Seveda so možne nižje jakosti nazivnega toka, samo je vprašljiv smisel)
- FID oz. moderno po angleški kratici RCB, je zaščitno stikalo na diferenčni tok, ki kratkih stikov ne odklaplja, zato morajo biti zaporedno za njim vezane še varovalke oz. inštalacijski odklopniki, ki se izdeluje z naslednjimi občutljivostmi:
- AC izmenični sinusni diferenčni tok, 50/60Hz
- A izmenični sinusni in pulzirajoči enosmerni diferenčni tok, 50/60Hz
- B AC + A + gladki enosmerni diferenčni tok + visoka frekvenca (1kHz)
- B+ AC + A + gladki enosmerni diferenčni tok + visoka frekvenca (20kHz)
- KZS, ki izgleda tudi dobiva moderno angleško oznako RCBO, je kombinirano zaščitno stikalo, ki združuje inštalacijski odklopnik in FID stikalo.
Zaščita pred električnim udarom (razumi, kot zaščita pred previsoko napetostjo dotika) se izvaja na več načinov. Eden izmed načinov je zaščita s samodejnim odklopom napajanj, kamor se uvrščata tako zaščita z varovalkami oz. inštalacijskimi odklopniki (TN-C sistem napajanja inštalacije) kot FID in KZS stikala v TT in TN-S sistemih napajanja. Pri takšni zaščiti je zelo pomembna impedanca okvarne zanke, ki mora imeti takšno vrednost, da bo okvarni tok dovolj velik, da bo zaščitna naprava delovala.
Pa še nekaj: inštalacijski odklopniki se izdelujejo z izklopnimi karakteristikami B, C in D. Na splošno se uporabi B razred, C pri raznih elektromotornih pogonih, D pa resnično izjemoma pri zelo težkih zagonih.
#20
Eno vprašanje, ker je ravno govora o varovalkah. In sicer, v omarici bi imel eno tako odklopno stikalo za celo vejo (ali več njih) v sobi. Ne vem kako se reče, ampak so imeli v eni hotelski sobi omarico in je bilo to stikalo noter (pozabil slikat). Ko si odklopil stikalo pri vhodnih vratih, si v bistvu izklopil celotno sobo (vse luči, verjetno tudi vtičnice itd.. v glavnem vse veje) - mislim, da obstaja tudi tak odklopnik, ki zazna da je vse ugasnjeno in poten ven fizično vrže vse veje. Tudi ne vem kako se reče.. Če sem smiselno napisal. To bi namreč imel narejeno za spalne prostore.
#21
Vprašanje kako imaš narejeno inštalacijo. Če imaš tokokroge razdeljene po posameznih prostorih, potem lahko to narediš v razdelilcu z vgradnjo stikal pred varovalkami za vsako sobo. Če tokokrogov nimaš tako razdeljenih in imaš n.pr. na isti varovalki spalnico in otroško sobo, potem brez predelav ne bo šlo.
Drugi del vprašanja pa je nekolio težji. Ti bi n.pr. želel, da se ti zvečer, ko se naveličaš branja in ugasneš nočno lučko odklopi kompletna inštalacija v sobi. Z vklopom katerega koli stikala pa se ti avtomastko prikopi vse nazaj. Najlažje bi to rešil z brezžično tehnologijo. Vsa stikala in vtičnice bi moral zamenjati z oddajniki, sprejemnik pa montirati v razdelilec. V tem primeru bi namesto stikal v razdelilcu poleg sprejemnika montiral še potrebno število relejev.
#22
korenje Napisal:Trenutno imam tole, kar naj bi bilo fid stikalo. je to res?

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?21/GE/4Bd6c3sj/20141206215126unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/21/GE/4Bd6c3sj/20141206215126unichr("46")jpg[/img][/url]
korenje, ti si sam delas el. instalacije?
#23
Mirator: sem v fazi delanja napeljave, pa še mal sprašujem okoli. Te kroge za odklapljane bi seveda ločeno povezal.Zanima me ime oziroma naziv tega stikala, ki baje sam odklopi vejo, ko je napetostni potencial minimalne oz ničen. Nisem električar zato me ne držat za "jezik" Smile
#24
sajkek: če te prav razumem potem je to: samodejni vklopnik EMS16. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sm-s.si/pdfs/EMS16.pdf">http://www.sm-s.si/pdfs/EMS16.pdf</a><!-- m -->
#25
gt001 Napisal:
korenje Napisal:Trenutno imam tole, kar naj bi bilo fid stikalo. je to res?

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?21/GE/4Bd6c3sj/20141206215126unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/21/GE/4Bd6c3sj/20141206215126unichr("46")jpg[/img][/url]
korenje, ti si sam delas el. instalacije?

se ti zdi moje vprašanje kompatibilno s tvojim?

elektriko mi bo električar zvezal.
#26
grifon: To je to. !00x hvala. Stane pa cca 25€ naprej, kolikor sem na hitro poguglal.