18.12.2012 ob 08:03
bieffe Napisal:sassapo Napisal:bo treba dodat zalogovnik, ker drugače se bo poleg vsega, povečal še račun za elektriko, kajti gorilnik v fazi vžiga požre kar nekaj elektrike.Zraven peči na pelete zalogovnik, pa kje živiš?
V realnem svetu. Jaz imam na svojo TKAN1 21-35kW peč montiran 500L zalogovnik. Težav v delovanju sistema (vžigi, pregrevanje peči v fazi mirovanja, konstantnost ogrevalne temperature, ..) imam precej manj kot precej uporabnikov tega foruma, ki so se odločili za tako peč brez zalogovnika.
Pa še ena stvar je. Te cenovno ugodnejše peči na pelete nimajo tako dovršenega kontroliranja izgorevanja kot peči višjega ranga (beri Froling, KWB, ETA, Guantamatic, ipd.), nimajo lambda sonde in večinoma podpih regulirajo samo glede na temperaturo dimnih plinov. Za mojo kmečko logiko to pomeni, da so učinkovite samo takrat, ko delujejo na nazivni moči, ko gori na ful. Ko grejo v modulacijo pada izkoristek. Zato je zalogovnik nujen za kompenzacijo moči, če želimo kolikor toliko soliden izkoristek peči.