Za svojo centralno sem si ogledal Vreček peči na trda goriva ,ki ima montiran gorilec Ecom2 in se mi zdi precej zanimivo tako ,da sem se kar zainteresiral za ta nakup me pa zanima ?
Ali ima kdo od vas omenjeno peč z ecom2 gorilcem?
Kako ste zadovoljni z pečjo in gorilcem in ali imate kakšne težave?
Kakšen je kaj izkoristek in pa poraba seveda .
Komplet pride cca 2800eur +predelava v kotlovnici.Sedaj imam Ctc očje plin in imam namen za drugo leto zamenjati peč ,da letos še pokurim kurilca ,ki je v cisterni.
Če poznate koga ,ki bi peč kupil drugo leto se lahko zmenimo,peč je kot nova ima 120l bojler z vodo .
Hvala za odgovore.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Lp
Imam omenjeno peč in sem z njo zadovoljen. Dodali smo ji še mehanski podpih ker kurimo
dosti na drva in je gorilec malce previsoko nameščen tako da ogenj zabija. Na pelete dela
super ima dosti nastavitev in naštimaš kakor ti paše.
Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Kakšno pa imate kaj porabo,jaz sem sicer šel pogledat v živo od Bio-goriva peč z tem gorilcem ,gospod ogreva 230m2 na 22st., in je imel lansko leto porabe 6ton.
Zelo je zadovoljen ,kuri pa le pelete.
Me pa zanima še to iz kje ste (če lahko)in ali je možno si to peč ogledati v živo tudi glede inštalacije in mer v živo?
Lepo se zahvaljujem ,sami smo iz okolice Ljubljane in sicer iz Vevč.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Sem iz okolice domžal in če vas zanima lahko pridete pogledat ni problema.
Na ZS se lahko naprej zmenva
Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Upam da ste dobili sporočilo.ker ne vem če sem prav poslal,pošiljam prvič!
l.p
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Ko kurim na drva gorilca ne snemam dol ampak uporabljam klasičen podpih
z regulatorjem vleka samson ki mehansko zapira loputo pri nastavljeni
temperaturi. Pri kombinaciji pa imam ventilator na 35% in ko prestavi na pelete
zaprem loputo.
Lp
Objave: 141
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
l.p dule80 kje nastaviš ventilator na 35%?jaz sem vrata sam naredil in zato nimam prostora za navadno regulacijo, na peči so bolj mala vrata,zaradi podpiha pa bom naredil še eno rešetko na 5-6cm nogah in jo bom dal v peč kar na staro rešetko tako da bodo drva malo dvignjena zaradi ventilatorja nevem še a bi sploh spreminjal parametre pri kombinaciji res da malo predolgo čaka za vklop na pelete, kaj si ti naredil a maš tovarniško nastavitev?
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Ventilator nastaviš v programu wood najprej maš Tmax potem histereza in nato ventilator. Pri kombinaciji
je bilo nastavljeno da je po padcu temperature na 50 stopinj moralo preteči še 45 minut da je preklopilo
na pelete. Zdaj imam naštmano 60 in dvajset minut. Upoštevat moraš še da se peleti prižigajo še pet minut
in zato temperatura kar dosti pade. Zdaj zadeva deluje in za enkrat ne bom spreminjal parametrov. Aja pa
še to ventilator je bil tovarniško 55%. Mal se boš moral poigrati z ventilatorjem.
Lp
Objave: 141
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
ecomovci problem imam z polžem 2 dni mi že javlja napako 2errpelet se pravi da ne dobi v polž pelete zalogovnik je poln enkrat sem ga spraznil vendar ne do konca nisem videl odprtine verjetno bi moral da bi očistil odprtino če kdo kaj ve naj mi javi prosim čimprej l.p sandi
Objave: 38
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
0
Lp!
Tole je moj prvi prispevek, zato upam, da bo prispel na pravi naslov.
Kar se tiče problema z polžem, predvidevam, da se je na dnu zalogovnika, kjer polž zajema pelete v cev, nabralo toliko prahu, da ta onemogoča dostop peletom.
Nekaj prahu že kupimo, za ostalo pa poskrbi polž, medtem, ko se trudi poslati pelete po cevi.
Takšna so moja opažanja.
Sicer malo kasno, a upam, da bo v pomoč.
Dosedaj sem forum spremljal kot gost, zato bi se zahvalil vsem aktivnim članom za zanimive prispevke.
Objave: 141
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
hvala za odgovor verjetno imaš kar prav,zdaj sem izdelal vratca čez vikend bom na strani zalogovnika spodaj izrezal luknjo da bom lahko očistil polža zdaj ne pridem do njega ker je zalogovnik doma narejen in je visok 1.6m tako da ne vidim kaj se spodaj dogaja,se čujemo l.p
Objave: 35
Teme: 0
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
Kot je napisal Lev.
Skoraj 100% se ti je na dnu zalogovnika nabralo toliko prahu, da peleti oteženo prihajajo v polža in posledično ti gorilec javlja napako. Ko boš očistil zalogovnik boš imel polža praznega in ga moraš sam napolnit.
Objave: 141
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
ja sem že zrihto ful žagovine je blo pa še reklama od pelet je bla not ko sem polnil nisem videl reklame ,polnim prvič cugmaistrove pelete polne so praha gorijo pa kar v redu l.p pa hvala