Se opravičujem, še enkrat sem pogledal. Res je spodnja spirala je kolektor, zgornja je peč. Ampak to vseeno nima veze s puščanjem. To je problem, kaj naredit, da ne bo puščalo.
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Površina kolektorjev je 10,23m2. Smer strehe je jug, sonca poleti je res veliko. Cel sistem je bil del ponudbe. Normalen laik bi pričakovala, da znajo kaj delajo (koliko panelov, kak bojler, kaka ekspanzijska,...).
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
1) pregledati, če ekspanzijska dela
2) uporabiti tesnila, ki zdržijo visoke temperature (teflon)
3) priključke, ki puščajo temeljito pregledati (morda je poškodovano ležišče tesnila)
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Na 10m2 kolektorjev 300L bojler!! Kdo je tu nor?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
V končni fazi ni pomembna velikost bojlerja ali pa porabe. Sistem bi moral zdržati tudi če več tednov ni porabe vode. Tudi ideja o prekrivanju kolektorjev je malo tako... kaj imajo res ti sistemi toliko pomanjkljivosti?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Je raztezna posoda ustrezno dimenzionirana in izpravna?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Ni problem v pomanjklivosti sistema...pri tebi so 2 x falili...imaš cca. 4 x premali zalogovnik (ali obratno prveč kolektorjev) in imaš napačnoo uporabljene materiale.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ne glede na predimenzioniranost oziroma poddimenzioniranost, sistem ne sme puščati.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Za tako površino vgrajeno v streho je še 1000 l premalo. Pri nagibih strehe pod 45°je zadeva poleti premočna in nič čudnega ni, ker gre vse v maloro. Sreče ne bo, dokler ne zamenjate zalogovnika ali pa od maja do oktobra pokrijete vsaj polovico kolektorjev. Tudi, če se vgradi prava tesnila in pravo ekspanzijo, bo pa antifriz razpadel. Pa bo vse zopet narobe.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Dvig vode na 90°C v tem primeru ne pomeni prav ničesar in tudi nič ne reši!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
V tem primeru ne, v primeru normalnega sistema, kjer je 70 stopinj že pred kosilom, pa. Tam bi poleti kolektorji skoraj vsakodnevno kuhali.
Do 90 pa normalen sistem ne pride, razen če gre za večdnevno odsotnost in avtomatika nima avtomatskega nočnega hlajenja.
Tu pa bi res treba (najcenejša rešitev) pol kolektorjev odstranit. Ne vem pa kako je z garancijo, ker zadeva ni stara. Seveda predvsem "garancijo" po planu zgrešenega projekta.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Avtomatika običajno že sama dviguje temperaturo v bojlerju, da bi preprečila "kuhanje"
Vendar v danem primeru ne more nadoknaditi norosti prodajalca in instalaterja.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!