Se opravičujem, še enkrat sem pogledal. Res je spodnja spirala je kolektor, zgornja je peč. Ampak to vseeno nima veze s puščanjem. To je problem, kaj naredit, da ne bo puščalo.
#17
Površina kolektorjev je 10,23m2. Smer strehe je jug, sonca poleti je res veliko. Cel sistem je bil del ponudbe. Normalen laik bi pričakovala, da znajo kaj delajo (koliko panelov, kak bojler, kaka ekspanzijska,...).
#18
1) pregledati, če ekspanzijska dela
2) uporabiti tesnila, ki zdržijo visoke temperature (teflon)
3) priključke, ki puščajo temeljito pregledati (morda je poškodovano ležišče tesnila)
#19
Na 10m2 kolektorjev 300L bojler!! Kdo je tu nor?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#20
V končni fazi ni pomembna velikost bojlerja ali pa porabe. Sistem bi moral zdržati tudi če več tednov ni porabe vode. Tudi ideja o prekrivanju kolektorjev je malo tako... kaj imajo res ti sistemi toliko pomanjkljivosti?
#21
Je raztezna posoda ustrezno dimenzionirana in izpravna?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#22
Ni problem v pomanjklivosti sistema...pri tebi so 2 x falili...imaš cca. 4 x premali zalogovnik (ali obratno prveč kolektorjev) in imaš napačnoo uporabljene materiale.
#23
Ne glede na predimenzioniranost oziroma poddimenzioniranost, sistem ne sme puščati.
#24
Za tako površino vgrajeno v streho je še 1000 l premalo. Pri nagibih strehe pod 45°je zadeva poleti premočna in nič čudnega ni, ker gre vse v maloro. Sreče ne bo, dokler ne zamenjate zalogovnika ali pa od maja do oktobra pokrijete vsaj polovico kolektorjev. Tudi, če se vgradi prava tesnila in pravo ekspanzijo, bo pa antifriz razpadel. Pa bo vse zopet narobe.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#25
SloCop Napisal:Zakaj se tako ne dela?
Jaz imam nastavljeno na 90 in potem se sistem ugasne, ugasne se tudi če je preden je zalogovnik na 90 v kolektorjih 130 stopinj. Pušča pa nikjer nič Smile Kakšna tesnila pa imaš? Teflonsko tesnilo bi moralo držat 100%
Si si že sam odgovoril. 70 je pač prenizko.
#26
Dvig vode na 90°C v tem primeru ne pomeni prav ničesar in tudi nič ne reši!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#27
V tem primeru ne, v primeru normalnega sistema, kjer je 70 stopinj že pred kosilom, pa. Tam bi poleti kolektorji skoraj vsakodnevno kuhali.
Do 90 pa normalen sistem ne pride, razen če gre za večdnevno odsotnost in avtomatika nima avtomatskega nočnega hlajenja.

Tu pa bi res treba (najcenejša rešitev) pol kolektorjev odstranit. Ne vem pa kako je z garancijo, ker zadeva ni stara. Seveda predvsem "garancijo" po planu zgrešenega projekta.
#28
Avtomatika običajno že sama dviguje temperaturo v bojlerju, da bi preprečila "kuhanje"
Vendar v danem primeru ne more nadoknaditi norosti prodajalca in instalaterja.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!