PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Shema vezave sistema centralnega ogrevanja

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

mene pa zanima, kako bi bila pravilna vezava sistema centralnega ogrevanja, ki bo ogreval 2 ločena ogrevalna kroga talnega gretja. sistem sestavlja Peč na pelete/drva, zalogovnik za kotlovsko vodo, ki nima nobene spirale dodane in kot zadnjo še TČ za sanitarno vodo (tukaj se poraja vprašanje ali naj TČ tudi pozimi dela na elektriko ali naj vodo grejem s kotlovsko vodo?)

Prilagam še na hitro skup zmetano shemo za lažjo predstavo.

Vesel bom odgovorov.

Lp


Priložene datoteke
.png   ogrevanje.png (Velikost: 14,02 KB / Prenosi: 5998)
#2
S shemami vezave nisem najbolj domač...a če kuriš na drva je na vsak način ceneje da SV vodo greješ z drvmi/peleti. Ker TČ rabi dobiti od nekje toploto..in to bo vzela iz prostora, ki ga ti ogrevaš (ni logike).

Po logiki bi šlo nekako tako: iz peči na zalogovnik iz zalogovnika prek mešalnega ventila na obe omarici (ogrevanje).

Iz peči še na TČ za segrevanje SV ta del da bi prek ventila odpiral in zapiral vejo iz peči.

Zdaj kakopa to speljat z vsemi elementi ki naj bi bili zraven...je pa izven mojega dometa :lol:
#3
Tko nekako sem si tudi jaz zamišljal. Edino še kar je vprašanje je, če se splača v primeru kurjenja pelet odklopit zalogovnik. Pomojem ne, je boljš da laufa na polno in pogreje zalogovnik, potem pa peč nekaj časa ne dela.
#4
To bo kak uporabnik peletov povedal..verjetno potreben ni. če ga že imaš pa po moje tudi ne bo narobe če ga uporabljaš - imaš pač manj vklopov peči (gorilca), konec koncev nastatjajo določene izgube tudi se segrevanjem peči, kjer ti načeloma toplota ostaja v kurilnici, samo verjetno bi raje imel to toploto kje drugje.
#5
Mogoče bo kaj prav prišlo.
Narejeno pred 5 leti, dopolnjeno pred 2 letoma.
Peč na olje se uporablja v prehodnih obdobjih.
Toplotna črpalka za sanitarno vodo je v kleti (hladim cviček) in deluje dokler ne kurim na drva.
Žal je zalogovnik malo manjši, ker ni prostora.


Priložene datoteke
.jpg   xxx.jpg (Velikost: 105,89 KB / Prenosi: 5825)
#6
hvala za odgovore.
Kaj pa krmilna elektronika, katero priporočate? Meni je mojster svetoval Seltronovo WDC 20, ki zna krmiliti dve veji - kolikor jih imam v hiši.
#7
Itak, da je WDC 20 v redu.
Poleg dveh krogov ti bo krmilil še ogrevanje bojlerja, ima zunanje tipalo (vremensko vodeno ogr.), če želiš, ločene sobne enote z različnimi režimi in temp za vsako vejo...
Vodo v bojlerju/TČ grej na drva/pelete, kadar peč obratuje.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#8
Hm, meni pa tale shema od @namcu ni všeč za primer talnega ogrevanja.

Če drugega ne, me moti to, da SV ogreva z vodo iz zalogovnika. V primeru radiatorskega ogrevanja ajde OK, v tvojem primeru, pa bo temperatura vode v zalogovniku dovolj tam med 24 - 32°C, kar pa za SV ni ravno dovolj.
Edino, če misliš vodo v zalogovniku kljub temu ogrevati na 60-70°C in nato z mešalnim ventilom vstop v talno tako zmanjševati. Ampak, to je škoda.
#9
Ja kako pa naj drugače rešim? Imel bom TČ za sanitarno, zalogovnik za kotlovsko in še peč. Plan je, da peč drži zalogovnik na tistih 60 - 70 stopinj, v talno pa spuščaš max 28., kar se dosega z mešanjem povratne vode iz talne. A je še kaka tretja možnost?
#10
Saj ne bo tako, najbrž.
Ogrevanje sanitarne se vzame vzporedno z ogrevanjem zalogovnika.
Dokler je voda iz centralne topla, se ogreva tudi bojler, ko ogrevaš iz zalogovnika in je ta hladnejši od bojlerja, se ogrevanje bojlerja ustavi.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Iskanje po temi