26.2.2017 ob 17:18
Tako je, pri meni npr naj bi bilo potrebno pri -10 dogrevat s 7,7kW (8,9kW izgub - 1,2kW notranji dobitki).
V radiatorjih je pri -10 večinoma vsaj 50/42. Po izračunu takrat radiatorji oddajajo cca 8,7kW.
Vendar je potrebno upoštevati, da ogrevalna voda med defrosti pade na cca 34, tu je še ogrevanje sanitarne vode.
Recimo, da je zato v radiatorjih v povprečju temperatura ogrevalne vode 48/40 -računsko je takrat toplotna moč radiatorjev ravno cca 7,7kw. Je pa vse to samo računska predpostavka 24/7 ogrevanja pri stalnih -10 brez sonca.
V radiatorjih je pri -10 večinoma vsaj 50/42. Po izračunu takrat radiatorji oddajajo cca 8,7kW.
Vendar je potrebno upoštevati, da ogrevalna voda med defrosti pade na cca 34, tu je še ogrevanje sanitarne vode.
Recimo, da je zato v radiatorjih v povprečju temperatura ogrevalne vode 48/40 -računsko je takrat toplotna moč radiatorjev ravno cca 7,7kw. Je pa vse to samo računska predpostavka 24/7 ogrevanja pri stalnih -10 brez sonca.