#16
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.toplotne-crpalke.pro/blog-ostalo/cop-ali-scop">http://www.toplotne-crpalke.pro/blog-os ... p-ali-scop</a><!-- m -->

Avtor, kot da bi prebral cel forum....
#17
H4xor Napisal:Zakaj je treba držati temperaturo slanice nad 0°C ?
Karakteristike vode poznam(0).
Glikol je bolj obremenjujoč za črpanje, predvidevam da je gostejši in zato "težji" za črpanje. Kak je pa z toplotnim odvzemom , je boljši od vode ali slabši ?

- Ni potrebno, je pa priporočljivo
- Glikol je gostejši in je slabši prevodnik kot voda.
- Pri kurjenju kamina se talno ne izklaplja, je potrebno vzeti v zakup višjo temperaturo prostora (ali odpreš okno) v katerem je kamin, ga boš pa tako kuril bolj ali manj za vzdušje in ne nadomestek TČ.
- Talno je samoregulativni način ogrevanja, ko temperatura zraka preseže temperaturo tal, ni več prestopa toplotne energije.
- en ogrevalni krog pomeni enotno regulacijo temperature za celotno hišo
- sobni korektor (ne termostat) se navadno montira v najmanj izpostavljen prostor, tam kjer imajo sončni dobitki ali ostala grelna telesa najmanj vpliva. Npr. hodnik. lahko si tudi brez, vendar moraš v tem primeru zelo natančno nastavit ogrevalno krivuljo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#18
V odvisnosti od lastnosti tal je odvzem od 30-80W/m sonde pri 1800 obratovalnih urah na leto.
Ker imaš odlično izolirano hišo, ocenim porabo za ogrevanje na pesimističnih 35kWh/m2 na leto (daj od sebe kakšen uporaben podatek iz papirjev!), kar za 220m2 pride 7700 kWh. K temu dodam še 2500-3000kWh za ogrevanje sanitarne vode. Skupaj 10700kWh.
TČ z močjo 6/7/8kW bo to energijo proizvedla v 1800/1500/1300 urah. Torej je št. obratovalnih ur < 1800h, ki se uporabljajo za dimenzioniranje.
6kW TČ ima hladilno moč cca 5kW, ki jo odčitaš s podatkovnega lista izbrane ga modela TČ ->sonda 120 m bo obremenjena z 5000W/120m = 41 W/m
7kW -> hladilna moč 6 kW -> 50 W/m
8kW -> hladilna moč 6.5 kW -> 54 W/m
Ker večinoma računajo z nekimi povprečnimi odvzemi 50W/m, je bila sonda dimenzionirana za 7kW TČ.
Če pa dejanski material ne ustreza povprečnemu, sonda ne bo dobavljala 50W/m, ampak manj.
Zato je bolje vzeti 6kW TČ in morebitno pomanjkanje toplote v najbolj mrzlih dneh nadomestiti s kaminom ali el. grelcem.
Pri sondi je treba upoštevati poleg trenutne še celoletni odjem, ki ne sme presegati 80kWh/m na leto. 120 m sonda naj ne bi bila obremenjena z več kot 9600kWh/leto.
Če so tvoji podatki kot zgoraj ocenjenih 10700kWh/leto ali še slabši, potem bo sonda preobremenjena.
Sondo lahko poleti uporabiš za hlajenje, kar pomeni, da boš toploto iz talnega gretja odvajal v vrtino in s tem pomagal k regeneraciji okolice vrtine.
Če pade T pod 0°C, se lahko poškoduje material, s katerim je napolnjena vrtina in se v njem pojavijo mikro razpoke, kar pomeni slabše prevajanje toplote.
Če lahko zagotoviš, da T tekočine v sondi ne bo padla pod 0, imaš lahko sondo napolnjeno z vodo. Ker pa je to težko zagotoviti oz. je tvegano, se doda glikol ali kakšno drugo sredstvo. Manj ga dodaš bolj je to ugodno za obtočno črpalko, zato se s % ne pretirava. 28% glikola pomeni zaščito do -15°C, kar je za sondo nesmisel. 20% pomeni zaščito do -10°C. TČ imajo ponavadi nastavljivo najnižjo T, pri kateri prenehajo delovati, ki jo je treba nastaviti z določeno mero rezerve (gre za T iztoka iz TČ v sondo). Recimo pri 20% zaščiti bi bilo to -6°C.
Pri manjši koncentraciji glikola 20% in pretoku > 1100l/h (6kW TČ, dT=3.5K) pride do turbulentnih tokov v cevi, kar poveča odvzem toplote skozi steno cevi.