25.10.2016 ob 09:14
Glede na to da imaš nizkotemp. peč in če je vsaj kolikor toliko sposobna elektronika,potem ti pri sedanjih zunanjih temp. ne bo pošiljala več kot 35stc v radiatorje.Seveda se tudi sama ne bo segrela na--ugibam,več kot 40stC.
To se zgodi npr. ob primeru ko se polni bojler za sanitarno vodo.Ali imate vsaj na pipah vročo vodo?
Zunanjega senzorja ne boš pretental prav veliko,ker predvidevam,da lahko spremeniš zamo za kakšno stC v +/---pač kompenzacija raznih faktorjev,npr dolžina priključnega kabla.
Najlažje je,da zunanji senzor daš na hladno,ga obdaš z ledom in spremljaš kaj se dogaja s temp, dvižnega voda v radiatorje.
Si pri vročih radiatorjih res kdaj preverjal,če so popolnoma vroči po vsej površini?Pri kakšni zunanji temp. si preverjat ta občutek razbeljenosti radiatorjev?
Pri takšnem št. radiatorjev in eventualni premajhnih ceveh v sistemu,bi rad ročno hidravlično uravnovesil sistem,ker le to bo pogoj za po celi površini tople radiatorje...misija nemogoče.
lp
To se zgodi npr. ob primeru ko se polni bojler za sanitarno vodo.Ali imate vsaj na pipah vročo vodo?
Zunanjega senzorja ne boš pretental prav veliko,ker predvidevam,da lahko spremeniš zamo za kakšno stC v +/---pač kompenzacija raznih faktorjev,npr dolžina priključnega kabla.
Najlažje je,da zunanji senzor daš na hladno,ga obdaš z ledom in spremljaš kaj se dogaja s temp, dvižnega voda v radiatorje.
Si pri vročih radiatorjih res kdaj preverjal,če so popolnoma vroči po vsej površini?Pri kakšni zunanji temp. si preverjat ta občutek razbeljenosti radiatorjev?
Pri takšnem št. radiatorjev in eventualni premajhnih ceveh v sistemu,bi rad ročno hidravlično uravnovesil sistem,ker le to bo pogoj za po celi površini tople radiatorje...misija nemogoče.
lp