Pomembno je tudi, da je rozeta zunaj dobro zatesnjena proti fasadi in da ti slučajno kje topel zrak ob cevi iz hiše ven ne uhaja, ker potem kondenzira. Jaz se sedaj zadevo rešil z tesnili, purpeno(nizko ekspanzijsko!) in silikonom. Trenutno mi po fasadi ne teče več.
BOBoo Napisal:Saj ne kondenzira ob cevi ampak seveda v cevi...
Kakor sem naštudiral delovanje lokalnih rekuperatorjev, morajo biti preboji malce nagnjeni proti ven ravno zaradi odtoka kondenza. Torej imate očitno nepopolno izdelan detajl, ko cev pride na plano. Ta mora gledati zadostno iz stene in imeti nekako urejen odkap, da se ne cedi po fasadi, ampak kaplja na tla.
To imate lossnay vl50? Če imate tega, potem najverjetneje pušča voda med cevjo in in rozeto in se steka za rozeto. Jaz sem to naknadno rešil z silikonom in sem ta spoj zalil(tam kjer je cev odrezana) , hkrati pa sem dodatno namestil tesnila med fasado in rozeto. Je pa res, da ne vem, kako ga bom odprl, ko ga bom moral. Na fasadi vode ne opazim več. Sem pa tudi povečal odkapni odnik od fasade za 5 cm z duct-tape trakom.
Imam Lossnay VL-100EU5-E. Mislim, da je problem v pokrivni rozeti, ki je pravokotna na fasado, imeti bi morala padec proti sprednjim odprtinam (same cevi imajo precej padca). Kondenz se steka v rozeto in pri stiku rozete z fasado pušča, namesto da bi stekel spredaj ven. Mogoče bi bilo pametno zvrtati luknjico spodaj...
Bom še jaz pri svoji 100-ki pogledal kako je, vendar jo imam na 7m metrih višine . Vode na fasadi nisem videl zaenkrat, je pa res da to enoto za razliko od 50-ke vklapljam občasno
Evo, pri meni so strokovnjaki cev kar eben z zidom odrezali in tisto matico sploh niso zmontorali. Groza...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Y8yiJWS9T1w">https://www.youtube.com/watch?v=Y8yiJWS9T1w</a><!-- m -->. Postopek pri 4.32 kar preskočili.
Men so pustili ven, kot je treba... Edin tiste prve plastike nimam sraufane v fasado itak jo stisne naslednji del, ki se šraufa na cev. Razmišljam, da bi na notranji del (zadaj) pokrivne rozete nalepil nek kos plastike/gume da mi kondenz steče naprej, ne proti fasad....
Ima še kdo problem, da ima okoli rozete rekuperatorja vse črno. Prav grdo zgleda na novi fasadi. Imam Lossnay VL-100EU5-E, filtre čistim redno. Tudi kondenz mi teče po fasadi, čeprav je vse narejeno kot je treba.
Tista črna pena, ki je na notranjem delu rozete (ki se privije na cev) je verjetno zato da vpije ta kondenz, ali...?
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.