PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Tezave z kotlom Biodom ali drugimi kotli na pelete

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdrav,
servisiram kotle na pelete. Krmilnike (elektroniko) programiram z uporabo računalnika. Zamenjam staro elektroniko z novo izdelano v Slo. Z pravilno nastavljenimi parametri pospešujete zmogljivost vašega kotla in zmanjšujete porabo peletov.
Delam tudi brezžicno krmilenje sistema za ogrevanje preko SMS sporucil, ali prko interneta. Već lahko preberete na spletni strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fumis.si">http://www.fumis.si</a><!-- m -->
#2
Zanima me, če se da dobiti program za spremljanje parametrov peči BIODOM 27 na računalniku in kakšna bi bila cena programa?

Lp
#3
Mene tudi zanima predvsem statistika vžigov biodoma 27.
Torej na PC-ju bi želel spremljati podatke kolikokrat na dan in kdaj starta gorilec in koliko časa deluje.
#4
Komplet (program za PC + UCOM-usb to rs485 modul ter 1 licenca za uporabo) za kontrolo dela in spremljanje parametrov preko racunalnika je na voljo za 895eur + DDV. Osebno mislim da se ne slaca. Raje poklicete serviserja, ali mene, in vam postima vse za 50-100eur.
Obsataja cenejsa varijanta za spremljane stanja in kontrolo vziga.
To je GSM-GPRS enota za daljinski nadzor G2RCU!
Omogoca daljinski vzig sa zeljeno temp. in moc. Posilja povratne sms-e pri kateri koli spremenbi na kotlu. Ta zadeva stane 400eur +DDV z instalacijo in programiranjem po zelji.
V priponki posiljam clanek o tem.
#5
kakšne možnosti nastavitev pa mi prinaša nova elektronika ?
#6
zvitihrcek Napisal:kakšne možnosti nastavitev pa mi prinaša nova elektronika ?
Moznosti so:
-Nastavitev parametrov 4 tip pelet
-Tedenski program (tri vklopa-izklopa v dnevu 7 dni v tednu)
-Moznost priklopa dodatnega ventilatora in dodarnega polza
-Moznost popolne kontrole na daljavo (z dodatnim modulom)
- Priklop polza za odvoz pepela
-Izbira mocnosti delovanja od 1-5
-Kontrola vziga
-Kontrola delovanja ventilatora
-Kontrola delovanja crpalke
-Temperatura vode v kotlu
-Temp povratne vede
Z pravilno postimano elektroniko in uporabo tedeskega programa lahko prisparate do 30% peletov na leto.
#7
Tole z do 30% manjšo porabo se sliši obetavno.
Sam ima Biodom27, kateremu so marca lani pod garancijo zamenjali mikrokrmilnik.

Vprašanje: koliko lahko realno znižam porabo, če mi je parametre nastavil Biodomov tehnik g. Bogdan?

S kotlom ogrevam talno ogrevano (dobro izolirano) hišo, dolžina cevi v tleh je cca 1600m, torej je količina vode v ceveh cca 200l. Vodo preko 3-potnega mešalnega ventila ogrevam na 24-35 stC, (v povprečju 29stC, odvisno od zunanje temperature).
#8
akla1 Napisal:Tole z do 30% manjšo porabo se sliši obetavno.
Sam ima Biodom27, kateremu so marca lani pod garancijo zamenjali mikrokrmilnik.

Vprašanje: koliko lahko realno znižam porabo, če mi je parametre nastavil Biodomov tehnik g. Bogdan?

S kotlom ogrevam talno ogrevano (dobro izolirano) hišo, dolžina cevi v tleh je cca 1600m, torej je količina vode v ceveh cca 200l. Vodo preko 3-potnega mešalnega ventila ogrevam na 24-35 stC, (v povprečju 29stC, odvisno od zunanje temperature).
Ce imate pravilno nastavljene parametre z casom bo ste sam ugotovil realno porabo. Ce bi uporabljali tedenski program sigurno bi prisparali se kaksno vrecko prletov na sezono.
#9
a se je kdo odločil za to oziroma jo preizkusil?
#10
Nenad,
sam imam peč Pellson X3 ter vso potrebno opremo za povezavo s PC (program za PC + UCOM-usb to rs485). Imam težavo pri povezavi, ne dobim podatkov iz krmilnika,... mi lahko kako pomagaš oz. mi lahko pošlješ tvojo telefonsko, da se pogovoriva zakaj mi ne dela...
#11
nenad
..po parametrih te tvoje slo elektronike sodeč,se vprašam,ali jo ima sedaj tudi valher :?:
#12
Zdravo,

me zanima ali je komu uspelo vzpostaviti serijsko komunikacijo s Fumis krmilnikom na Pellson X3 ali Biodom...
Je res potrebno kupiti uCom in program za PC ali je možno sam kaj naredit?

Hvala če se kdo odloči kaj pomagat...
#13
Zdravo
Kako je z kakšno nad gradnjo pri Centrometalovem gorilniku.
Iskanje po temi