13.3.2026 ob 17:36
Pozdravljeni,
naletel sem na problem v garaži/delavnici(5m višina stropa) (AB konstrukcija, 99. leta). "Mojster" je prejšno leto "na črno" vgradil odtočno cev DN110 v nosilno steno tik ob nosilnem stebru(1-5cm stran ali manj) (vertikalno navzdol), potem pa poševno čez estrih spodaj.
Vse je štemal z Hilti udarnim orodjem (vibracije!), cev je neizolirana, ni ravna, utor ni dokončno zapolnjen. Cev želim odstraniti in sanirati morebitno škodo.
Načrt priložen (rdeča črta = potek cevi).
Spodaj)
Slike še tukaj: https://imgur.com/a/M1rOVku
Hvala!
naletel sem na problem v garaži/delavnici(5m višina stropa) (AB konstrukcija, 99. leta). "Mojster" je prejšno leto "na črno" vgradil odtočno cev DN110 v nosilno steno tik ob nosilnem stebru(1-5cm stran ali manj) (vertikalno navzdol), potem pa poševno čez estrih spodaj.
Vse je štemal z Hilti udarnim orodjem (vibracije!), cev je neizolirana, ni ravna, utor ni dokončno zapolnjen. Cev želim odstraniti in sanirati morebitno škodo.
Načrt priložen (rdeča črta = potek cevi).
- Cev je neizolirana, ni ravna, utor ni dokončno zapolnjen.
- Tik ob stebru in estrihu je vrez (globina verjetno 15–30 cm).
- V estrihu spodaj gre čez / mimo dveh AB (diagonalne/horizontalne armature za potresno ojačitev)(globina verjetno 15–30 cm).
- Armatura v stebru/steni/Estrihu je morda presekana ali poškodovana (mojster pravi "ni možno, pretrdo").
- Proti potresne palice v estrihu so verjetno oslabljene ali presekane.
Spodaj)- Pogled na utor ob stebru (puščica kaže cev/utor).
- Bližje estriha (puščica kaže potek čez palice).
- Skica načrta z rdečo črto(kjer teče ta cev).
- Kako resno je to? (še posebej protipotresni vidik)("Mojster" se mi smeji in pravi da nej nebom tak "Aklih", da on ve da je zgornjem štuku tok železa not, nima kaj bit(nad to 5m delavnico je stanovanje)
- Koliko realno stane sanacija, če je armatura presekana (ojačitev s karbonom, dodatna armatura, obbetoniranje)?
- Priporočila za statika na Savinjskem?
Slike še tukaj: https://imgur.com/a/M1rOVku
Hvala!