PodSvojoStreho.net
Štemanje v nosilno steno - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Tema: Štemanje v nosilno steno (/showthread.php?tid=86273)



Štemanje v nosilno steno - Uporabnik555 - 13.3.2026

Pozdravljeni,
naletel sem na problem v garaži/delavnici(5m višina stropa) (AB konstrukcija, 99. leta). "Mojster" je prejšno leto "na črno" vgradil odtočno cev DN110 v nosilno steno tik ob nosilnem stebru(1-5cm stran ali manj) (vertikalno navzdol), potem pa poševno čez estrih spodaj. 

Vse je štemal z Hilti udarnim orodjem (vibracije!), cev je neizolirana, ni ravna, utor ni dokončno zapolnjen. Cev želim odstraniti in sanirati morebitno škodo.
Načrt priložen (rdeča črta = potek cevi).
  • Cev je neizolirana, ni ravna, utor ni dokončno zapolnjen.
  • Tik ob stebru in estrihu je vrez (globina verjetno 15–30 cm).
  • V estrihu spodaj gre čez / mimo dveh AB (diagonalne/horizontalne armature za potresno ojačitev)(globina verjetno 15–30 cm).
Možnosti:
  • Armatura v stebru/steni/Estrihu je morda presekana ali poškodovana (mojster pravi "ni možno, pretrdo").
  • Proti potresne palice v estrihu so verjetno oslabljene ali presekane.
Priložene slikeSadSpodaj)
  1. Pogled na utor ob stebru (puščica kaže cev/utor).
  2. Bližje estriha (puščica kaže potek čez palice).
  3. Skica načrta z rdečo črto(kjer teče ta cev).
Vprašanja:
  • Kako resno je to? (še posebej protipotresni vidik)("Mojster" se mi smeji in pravi da nej nebom tak "Aklih", da on ve da je zgornjem štuku tok železa not, nima kaj bit(nad to 5m delavnico je stanovanje)
  • Koliko realno stane sanacija, če je armatura presekana (ojačitev s karbonom, dodatna armatura, obbetoniranje)?
  • Priporočila za statika na Savinjskem?
Hvala za vsako mnenje / izkušnjo – raje preventivno uredim zdaj, kot čakam na večje razpoke ali kakšen pok pri potresu
Slike še tukaj: https://imgur.com/a/M1rOVku
Hvala!


RE: Štemanje v nosilno steno - ivank_ - 16.3.2026

Če hočeš sanirati, moraš še več razbiti, tako da potem vstaviš novo armaturo, ki se bo prekrivala s sedanjo ter zaliti z betonom in zvibrirati.
Če boš samo zapolnil z betonom in dodatek steklenih vlaken je malo bolje kot sedaj, bistvene razlike pa ne bo.

Protipotresno izdelane hiše so izdelane tako, da se ob predvidenem potresu stavba ne poruši. Kar lahko pomeni tudi, da ni več primerna za sanacijo in bivanje.