Pozdravljeni danes sem montiral ventilator z timerjem (Bosch Fan 1500 DH W 100). Ventilator ima tri priklope L,N,T. Priklopil sem na stikalo kjer je vezana še luč. Kabli so rjav , temno moder in zelen/rumen.
Predpostavljam da je rjav (faza), moder (nula), zelena/rumena (ozemljjtev).
Povezal sem na sledeč način:
L - rjava
N - modra
T - zelena/rumena
Ventilator mi delat z timer funkcijo. Bolj ali manj sprašujem zaradi varnosti če je pravilno vezano.
Hvala vam vnaprej.
LP
Objave: 37
Teme: 0
Pridružen: May 2014
Ocena:
0
Ampak ta ventilator ima senzor za vlago, tako da mora najbrž biti še ta pogoj izpolnjen, da se vklopi.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Kot je zapisal @matija. Na sponko T pripelješ fazo od stikala, na sponko L pa direktno fazo. Takšno vezalno shemo imaš tudi v navodilih.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Mar 2022
Ocena:
0
13.3.2022 ob 13:38
(*Zadnja sprememba objave: 13.3.2022 ob 13:38 uporabnik Neno321.)
Ali je potem možnost da je električar pred 5.
- 10 leti naredil povezavo tako da je zelena/rumena faza od stikala ker smo takrat tudi imeli ventilator na timer. Glede na to da mi vse normalno trenutno delat ( tudi timer in senzor vlage ). Nacrloma pa glede na to da vse normalno dela pa da bi recimoma ozemljitev bila priklopljena na T ali je s tem kaj narobe ( lahko naredi požar ali poškodujrm napravo ali žice ki so od stikala do ventilatorja ) ?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Težko sedaj ugotavljamo, kako je kaj bilo priključeno pred 5 leti. Mogoče pa tvoj rumeno-zeleni vodnik ne predstavlja ozemljitve ampak je faza od stikala. Potem ti bo ventilator seveda delal. Malo poslikaj, kako imaš vezano v stikalu in pa priključne sponke ventilatorja.
Takole na pamet razmišljam. Če je T sponka predvidena za fazo od stikala, potem se ne bi smelo zgoditi nič, če na to sponko pripelješ nulo. Če pa pripelješ ozemljitev bi pa verjetno, če imaš vgrajen FID, ta izklopil, sicer pa se tudi ne bi zgodilo nič. Pomeri z V-metrom, lahko pa tudi s fazenpriferjem, kaj imaš na koncu rumeno zelene žice, ko vklopiš in izklopiš stikalo. Meriš seveda proti nuli. Če ti V-meter po vklopu stikala pokaže ca 230 V ali se prižge tlivka v fazenpriferju, potem je ta žica faza od stikala, sicer verjetno res ozemljitev.
Objave: 232
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
8
Deluje že, ni pa v skladu s predpisi in dobro prakso. Če je že uporabljen rumenozeleni vodnik za fazo iz stikala (tako je najbrž zato, ker je uporabljen kabel s tremi barvami žil), bi moralo to biti nedvoumno označeno, potem tudi ne bi bilo teh vprašanj.