Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
Pozdravljeni,
Na Daikin althermi 3 bi rad premaknil stenski termostat, iz zgornjega nadstropja v spodnje.
Glede na to, da imam toplotno črpalko v spodnjem nadstropju ali lahko termostat zgoraj samo odklopim in upravljam vse preko glavne enote?
Če ja, je treba v nastavitvah kaj naštimati?
Ali ima glavna enota oz notanja enota toplotne sploh termostat ali se upravlja samo preko termostata ki je posebej?
Ali moram na novo delat napeljavo za termostat v spodnjem nadstropju?
Hvala za odgovore in lep pozdrav
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
11.10.2020 ob 19:17
(*Zadnja sprememba objave: 11.10.2020 ob 19:31 uporabnik sassapo.)
Najprej bi bilo dobro, da napišeš kakšen termostat imaš, kje imaš nameščenega, moč naprave, koliko m2 po etaži, talno, radiatorje, kombinacijo, kako imaš krmiljeno ogrevanje (vremensko, samo termostat ali kombinacija) kaj bi rad dosegel s prestavitvijo termostata in zakaj sploh potrebuješ ali želiš termostat.
Ps. pa podvojen post izbriši
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Hm, glede na majhno moč same TČ, verjetno dobro izolacijo hiše, predvsem pa zaradi talnega ogrevanja, katero ima veliko akumulacijo in inercijo, bi ti vsekakor priporočil obratovanje brez sobnega termostata. Altherma 3 ima precej kvalitetno vremensko regulacijo katera dobro deluje.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
(13.10.2020 ob 21:08)sashasky Napisal: (12.10.2020 ob 21:05)sassapo Napisal: Hm, glede na majhno moč same TČ, verjetno dobro izolacijo hiše, predvsem pa zaradi talnega ogrevanja, katero ima veliko akumulacijo in inercijo, bi ti vsekakor priporočil obratovanje brez sobnega termostata. Altherma 3 ima precej kvalitetno vremensko regulacijo katera dobro deluje.
A sobbi termostat pol kar sklopim ali kako? A je treba naštimati vremensko regulacijo pol posebej,ker v nastavitvah toplotne je nisem našel.
Tako je, termostat enostavno izklopiš in vse prepustiš vremenskemu vodenju temperature. Jasno se boš moral malce poigrati z nastavitvami krivulje.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->