Pozdravljeni,
Imam novo gradnjo in sem pred tem da vgradimo toplotno črpalko. Povezovalne cevi sem vgradil že pred enim letom. Imam pa težavo saj imajo nove Mitsubishi ecodan 6kW tanjše povezovalne cevi.
Prej:9,52/12,7
Sedaj:6,35/12,7
Ali je mogoče težavo rešiti z redukcijo
Lp Denis
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Nobena naprava ni nikoli imela 3/8 in 1/2 inčne cevi. Vedno in pri vseh = 3/8 - 5/8 ali 1/4 - 5/8 in nekatere tudi 1/4 in 1/2 .
Seveda se reši z reduciranjem, bo pa potrebno dodati malce hladiva, R32 polnitve so namreč brez rezerve.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
ali pa na koncu zalotati kos tanjše cevi.
Saj ti bo najbrž montiral nek pooblaščen za TČ, pa naj reši po svoji presoji!
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Mar 2020
Ocena:
0
Monter pravi da se bo kompresor pregreval če damo redukcijo!?!? ?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Saj notranji premer cevi ne bo manjši od predpisanega....
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Z večjim premerom, cevi je lahko problem z premalo hladiva in ga bi bilo potrebno dopolnit. Ob daljših razdaljah pa je lahko problem vračanja olja v kompresor.
Tako je potrebno vsako situacijo obravanavat posebej.....
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Mar 2020
Ocena:
0
Razdalja je 6 metrov.
Se pravi ni problema ,če prav razumem. Samo hladilo bo za dopolnit.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Kompresor pregreval? Na 6m razdalji ne bo nobenega problema.