(12.1.2020 ob 10:20)tahcin Napisal: Pri kotlu Herz firestar pogrešam nastavitev zmanjšanja št. obratov ob zaključku procesa gorenja ali pa tega ne najdem ... Lahko bi imel tudi programsko možnost prekinitev - intervalno prepihavanje žerjavice? Ali kdo pozna podrobnosti?
(23.1.2020 ob 13:56)kurjach Napisal: Jaz imam BioControl regulacijo,ampak to je verjetno samo nadgradnja malce bolj okrnjenih verzij Firestar peči.Peči so pa iste.
Zmanjšanje obratov vent.pri koncu gorenje ne moreš izvesti.Ventilator dela na polno.Nastaviš lahko le pri kateri temp se bo ustavil.
To je hkrati tudi temp.,kjer peč preide na polno moč.
Pri meni je to 90stC
Moraš pa iti v Servisni menu na prvi strani--ParametriDelovanja
spodaj pa je parameter.Pri teh nastavitvah gre peč na polno delovanje pri 90stC,ko se ugaša pa upošteva še diferenco in se ugasne/vent.neha delovati pri 80stC.
DIM PLIN DELTA 10°C
DIM PLIN MIN 90°C
lp