Žerjavar Napisal:Lahko to malce podrobneje?
Ne bazirati na izvedenem stanju ampak na teoretično idealnem = za tem stremimo pri izvedbi, čeprav vedno odstopamo (kompromis med ceno in izvedbo).
Si razlagam: Če pride do tako močnega gorenja (tlenja) v kurišču, da je z max sekundarnim zrakom še premalo O2 v DP, je tudi TDP toliko visoka, da se zmanjša dovod zraka v kurišče, se zmanjša pretok DP + gorljive primesi v izgorevalno komoro in mora max sek.zrak zadoščati.
Podrobneje težko, ker niti ni dostopa do logičnega protokola, ki ga piše vsak izvajalec krmilja zase. Zadeve so tudi verjetno avtorske, kot recimo računalniški programi. Protokoli krmilja zavzemajo točno taka izvedena stanja, ker za idealna ne potrebuješ lambde. Če znaš nemško, bi morda svetoval nitje o flammtroniku na holzvergaser forumu. Avtor krmilnika ni grozno siten in če je le možno vedno odgovarja tudi na vprašanja, ki se tičejo krmilne logike njegovega lambda krmilnika.
Če pride do močnega tlenja na hitro, je edino, kar lahko v realnem času reagira regulacija ventilatorja. regulacija loput primarnega in sekundarnega zraka je relativno počasna, saj za vsak premik zahteva malo pavze, da lambda sploh pomeri.
Pri nastanku votlinskega pregorevanja na primer tvoja predpostavka drži le delno. Votlinsko pregorevanje nastane, ko je nad šobo luknja izgorelega kuriva, ker se je recio kurivo uklinilo in polena niso zdrsnila navzdol, hkrati pa je spodaj ob šobi zmanjkalo žerjavice in pravzaprav pirolizne cone v kotlu več ni.
Iz dejanskega pojava pride potem nekaj takega:
Tlenje je razmeroma močno a temperatura dimnih plinov nizka, posledično ventilator piha recimo 100%, primar odprt recimo blizu 70%, sekundar 100%, preostanek kisika le 3%, TDP 120°C, TK 65°C.
Čez minuto ali dve, krmilje pride na misel, da gre za zagon, ali nakladanje kuriva, in torej se vse skupaj še ni dobro vnelo, zapre sekundar na 0% (prvih 20 minut delovanja kotla lambda regulacija nima pomena, ker se mora najprej vse v kotlu pošteno segreti, da se lahko CO sploh vname) in primar na mx, ventilator polna brina. Kisik v dimnih plinih še pade in nato po recimo 20 minutah kotel želi zdaj pa res, ali smo vžgali ali ne, znižati CO v dimnih plinih in spraviti kisik na določen nivo. Potem pa začne zapirat primar, odpre sekundar in sicer čez čas dobi dovolj kisika, a TK in TDP padeta v klet. Po taki šlamastiki recimo večina krmilnikov zapre obe klapi, zaustavi ventilator in prižge lučko "motnja".