PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Novogradnja: TČ ali plinska kondenzacijska peč

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dejstvo je, da je avtor te teme omenil tudi sprembo moči varovalk, kar ni zanemarljivi strošek.
Mi iz praktičnih izkušenj trdimo, da to ni potrebno.
Pa še podatek iz prve roke, glede na to, da imam odštevalni števec, ki kaže tudi trenutno porabo. Za FWHP je po papirnatih podatkih max. odvzem 5,25 kw. Sam sem opazil, da pri segrevanju sanitarne vode zleze tudi na 5,5 kw. Lahko, da gre za napako števca, lahko pa je v tovarniških podatkih podana samo poraba gretja brez OČ itd. Povprečna poraba je drugače med 1,1 -1,8 kw (v bolj mrzlih dneh, pa še to le trenutna). Kako naj potem varovalke ven vrže, če kuri manj kot fen za lase.
Jaz bi dodal: "in razuma"!
Brez tega še vedno lahko vklopiš vse kar imaš pri hiši, pa bo pancerka šla.
Kot si opazil, je največja poraba pri ogrevanju sanitarne vode, a to verjetno ogrevaš po urnikih in ti najbrž ne sovpadajo s pripravo kosila.
Nimam urnika. Ko se všalta, se všalta. Niti slučajno ne gledam na to, da bi delal selekcijo med porabniki el. energije.
Od kje ti to? Sam imam njihov PDF v katerem za zunanjo pise tole:

Maximum power absorption by the outdoor unit: 7245W
Torej je max. poraba vsaj nase (11.2) 7.25 kW in ne dobrih 5. Glede na tehnicne specifikacije, v praksi dvomim, da je ze bilo tako.

Ne prcam, samo res me zanima kje ti to pise, ker ko sem vceraj iskal sem nasel samo zgoraj napisano. Je pa res, da nisem sel cez celo buklo...

Je pa drugace povprecje zadnjih 2 dni dobrih 5kWh/dan, prav noro se mi zdi Smile

xavi Napisal:Za FWHP je po papirnatih podatkih max. odvzem 5,25 kw. Sam sem opazil, da pri segrevanju sanitarne vode zleze tudi na 5,5 kw. Lahko, da gre za napako števca, lahko pa je v tovarniških podatkih podana samo poraba gretja brez OČ itd. Povprečna poraba je drugače med 1,1 -1,8 kw (v bolj mrzlih dneh, pa še to le trenutna). Kako naj potem varovalke ven vrže, če kuri manj kot fen za lase.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Merlin1 Napisal:Če že primerjaš avtomobile. Če avto zmore 200Km/h ga ne moreš obut v gume do 160Km/h.

Zimske lahko, z nalepko na armaturi :wink:
1 ... 14 15 16 17 18 Pojdi na stran 
Iskanje po temi