#46
jani65 Napisal:Danes sem čistil STADLER HS 26. Tri dni nazaj se je začela kadit ,zadnje čiščenje je bilo sred Decembra ,cevni izmenjevalec zabit in izhod iz kotla. V čem je težava da se to dogaja ali bi moral pogosteje čistit, dimna cev iz kotla ima dve koleni pod kotom 90
Kotel je na drva ne pelete ,pri nalaganju se zelo kadi ,tudi ko je vse očiščeno.
#47
Enaka zgodba pri nas, kotel Stadler Central z zgornjim polnjenjem. Pri nalaganju se rado pokadi. Bi problem rešil z vgradnjo ventilatorja dimnih plinov za pečjo, ki bi ga vklopil pri nalaganju polen in kot pomoč pri začetku kurjenja?
#48
Vsekakor bi rešil...
#49
Na to sem že sam pomisli.
Z regulacijo okrog 600€
#50
ali pa nabavit tak kotel k to vse že ima
radijator fk model
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogrevanje.me/peci-in-zalogovniki/peci-fk/">http://www.ogrevanje.me/peci-in-zalogovniki/peci-fk/</a><!-- m -->
#51
Dokler je imel vwterem še cenik, je bil njihov na on- off okrog 270 eu... mogoče bi se pa bilo za pozanimati kako je s temle...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geotermal.si/kotli/rezervni-deli-za-kotle-na-polena.html?p=2">http://www.geotermal.si/kotli/rezervni- ... a.html?p=2</a><!-- m -->

in mogoče še neka malenkost, od ventilatorja naprej mora vse tesniti 100% ...
#52
Ne razumem prisklednikov, ki živijo na račun predhodne generacije, pa ne morjo v roke plunt al vzet krede za bogih 10 jurjev in pustit predhodnikov še malo uživat do konca dni. Ave.
#53
Hm!
#54
Kao i kod svake bolesti, simptomi izgaranja se mijenjaju od osobe do osobe, no obično se promatra tih pet stadija:

1. Faza medenog mjeseca. Kad započinjemo novi zadatak, često započinjemo iskusenjem velikog zadovoljstva poslom, predanošću, energijom i kreativnošću. ...
2. Pojava stresa. ...
3. Kronični stres. ...
4.Burnout. ...
5. Habitualno izgaranje.

1 2 3 4
Iskanje po temi