PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Mnenje glede kondenza

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Situacija:

Novogradnja, spodaj ogrevan kletni prostor (polvkopan), zgoraj podest oz. za vhod v hišo.

Sestava od zgoraj navzdol:
1. keramika
2. beton (namesto estriha) 95mm
3. stirodur 40mm
4. izotekt p4 plus
5. AB plošča 160mm
6. URSA SF35 100mm
7. Alu folija
8. gips plošča

Ko preverjam s U-wertom in dam noter "ostre" pogoje, to je zrak noter 21 stopinj vlaga 45, zrak zunaj -15 vlaga zuna 45, mi napiše, da bo kondenz med URSO in AB ploščo.

Sem kaj narobe vnesel, ali lahko kdo preveri in poda mnenje?
#2
Citat:spodaj ogrevan kletni prostor (polvkopan), zgoraj podest oz. za vhod v hišo.
Podest = vhod v hišo razumem odprt prostor, razmere (temperatura, vlaga) enake kot zunaj. Toplotna izolacija mora biti na hladni strani masivne konstrukcije. U-Wert ne laže. Notranja vlaga 45 % je zelo nizka. Računa se z 70 %.
Ne vem, kaj vse je že izdelano, kaj imaš še namen. Tvoj predlog bo treba spremeniti. Predvsem več izolacije iznad in manj izpod AB plošče , manj betonskega estriha.
Nimam časa - sem v penziji!
#3
V prostoru "likvidiras" vso izolacijo in jo dovolj dodas na zunanjo stran. Tako kot pri vsaki "fasadi"...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#4
Je žal nad ab ploščo že narejeno... Tako da rabim drugo rešitev...
#5
Ne ostane ti druga kot gips,parna zapora in izolacija koliko ti dopušča višina.
#6
Gledam pa ne vem zakaj se gre?

Kje naj bi bilo -15 stopinj če predvidevam da navajaš plato med kletjo in pritličjem??
#7
zakaj izolacija pod ploščo, če je klet ogrevana? izoliraj talno ploščo.
#8
Je napisal ,da več ni mogoče ,ker so dela na zunanji strani zaključena.
#9
Ne razumem.....
Ogrevani kletni prostori in izračun za -15 stopinj?!
#10
treba bit bolj konkreten. če gre samo za en prostor (jst sem ciljal bolj na komplet ploščo oz etažo), nad katerim ni ogrevano in zgoraj ni možno več spreminjat, potem bi bilo mogoče dobro razmislit o spuščenem stropu z zračnim slojem in odzračevanjem, ker bo verjetno prihajalo do kondenzacije, kljub izolaciji. drugo pa je seveda, koliko bo ostalo svetle višine pri tem.
glede izračuna pa treba upoštevat lokalne podatke, ne neke ekstreme, kjer recimo bolj konkreten izračun tudi upošteva sušenje kondenzacije v ravnini.
#11
A ja, zdaj vidim......
Med urso in gips ploščo daj parno zaporo!
#12
Če se malce zamiži, pa bi šlo skozi, pod določenimi pogoji.
Zrak znotraj 22 C 70 % vlage; zunaj 0 C vlaga 90 %. To bi bilo neko povprečje za 60 dni skupaj.
Citat:Sestava od zgoraj navzdol:
1. keramika
2. beton (namesto estriha) 95mm
3. stirodur 40mm
4. izotekt p4 plus
5. AB plošča 160mm
6. URSA SF35 100mm Bi priporočal 15 cm, da dobiš prevodnost izpod trenutnega predpisa.
7. Alu folija Res dobra parna zapora, dobro lepljena tudi na vse 4 zidove (Sd > 180 m).
8. gips plošča
Nimam časa - sem v penziji!
#13
Sd > 180 m = mokre sanje...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#14
Citat:Sd > 180 m = mokre sanje...
Če ne najdeš drugega, pa kupi aluminijasto folijo debeline 0,25 mm (malce debelejša od tiste za živila). Tudi Al je možno lepiti (lahko pa poskusiš švasati :lol: ). Se mi zdi, da je možno kupiti namensko folijo (plastika + Al) z Sd = 240 m.
Nimam časa - sem v penziji!
#15
Ni problem v nakupu take folije. Problem je vgradnja le te in priblizanje tej "teoreticni" upornosti....
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Iskanje po temi