PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vezava omarice (katodni odvodnik, kzs)

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
mi zna kdo pomagati,
- kako se veže katodni (prenapetosnem) odvodnik (govorim o 2 razredu, se pravi v omarici)... se veže pred fit ali vzporedno z varovalkami za fit?

- kaj je namen iskrišča pri katodnem odvodniku...

- če imam predviden fit 0,3, za kopalnico pa dodan kzs 0,03, se slednji veže za fit (vem da se ga lahko vzporedno, vendar a ni bolje da se za njim?)
#2
- kako se veže katodni (prenapetosnem) odvodnik (govorim o 2 razredu, se pravi v omarici)... se veže pred fit ali vzporedno z varovalkami za fit?

Pred fit. Tudi vezave ni vedno enaka glede na sistem zaščite.

- kaj je namen iskrišča pri katodnem odvodniku...

Iskrišče se uporabi v primeru potrebe po ločeni ozemljitvi. V normalnem delovanju je vse popolnoma ločeno, v primeru visoke napetosti (udara) pa pride do preboja.

- če imam predviden fit 0,3, za kopalnico pa dodan kzs 0,03, se slednji veže za fit (vem da se ga lahko vzporedno, vendar a ni bolje da se za njim?)

Možno je eno in drugo. Iz prakse ti povem, da kljub hitremu izklopu kzs-a ti bo v primeru zaporedne vezave izklopil tudi fit (primer spodobne napake, npr preboj izolacije itd). V takšnem primeru je bolje da daš za celo hišo fit 30mA in ne rabiš kzs-a.

P.S. - pisal sem z enakimi izrazi kot avtor, da se ne bo kdo vame spotaknil zaradi izraza fit Smile .
LP,
Samojed
#3
@Samojed me je prehitel, moji odgovori so enaki njegovim. :mrgreen:
Še malce branja na to temo:[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kolektoravtomatizacijaunichr("46")com/resources/files/doc/Kolektor_Synatec/Katalogi/Prenapetostna_zaita_SLO_NR_14_4unichr("46")pdf]prenapetostna zaščita[/url]
#4
Hvala, še eno vprašanje...

Kot prvo po načrtu mam varovano z 40/0,3A fiDom;
sosed pa ima rešeno tako kot si predlagal, najprej en fid 0,03A ko ti glavno stikalo nato pa še vsaka omarica 0,03.

Živiva pa na pobočju hriba, z relativno slabim dovodom, kjer mu vsak blisk vrže ven vse fide.... ali malenkost bolj počasen fid slednje reši? no vsaj nekajkrat... je kakšna druga rešitev razen modula avtomatični vklop...
#5
Če izklaplja fid ob nevihti ponavadi vzrok
1. Ni prenapetostnih odvodnikov
2. Nekaj narobe na instalaciji ali napačno povezano
3. Prenapetosna zaščita na podaljšku ki uporablja varistor med PE in L-N
po novem je plinski odvodnik med PE in L-N
4. Napaka na kakšnem porabniku
Iskanje po temi