Vezava omarice (katodni odvodnik, kzs) - ipper - 10.9.2014

mi zna kdo pomagati,
- kako se veže katodni (prenapetosnem) odvodnik (govorim o 2 razredu, se pravi v omarici)... se veže pred fit ali vzporedno z varovalkami za fit?

- kaj je namen iskrišča pri katodnem odvodniku...

- če imam predviden fit 0,3, za kopalnico pa dodan kzs 0,03, se slednji veže za fit (vem da se ga lahko vzporedno, vendar a ni bolje da se za njim?)


Re: Vezava omarice (katodni odvodnik, kzs) - Samojed - 10.9.2014

- kako se veže katodni (prenapetosnem) odvodnik (govorim o 2 razredu, se pravi v omarici)... se veže pred fit ali vzporedno z varovalkami za fit?

Pred fit. Tudi vezave ni vedno enaka glede na sistem zaščite.

- kaj je namen iskrišča pri katodnem odvodniku...

Iskrišče se uporabi v primeru potrebe po ločeni ozemljitvi. V normalnem delovanju je vse popolnoma ločeno, v primeru visoke napetosti (udara) pa pride do preboja.

- če imam predviden fit 0,3, za kopalnico pa dodan kzs 0,03, se slednji veže za fit (vem da se ga lahko vzporedno, vendar a ni bolje da se za njim?)

Možno je eno in drugo. Iz prakse ti povem, da kljub hitremu izklopu kzs-a ti bo v primeru zaporedne vezave izklopil tudi fit (primer spodobne napake, npr preboj izolacije itd). V takšnem primeru je bolje da daš za celo hišo fit 30mA in ne rabiš kzs-a.

P.S. - pisal sem z enakimi izrazi kot avtor, da se ne bo kdo vame spotaknil zaradi izraza fit Smile .


Re: Vezava omarice (katodni odvodnik, kzs) - Turbo - 10.9.2014

@Samojed me je prehitel, moji odgovori so enaki njegovim. :mrgreen:
Še malce branja na to temo:[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kolektoravtomatizacijaunichr("46")com/resources/files/doc/Kolektor_Synatec/Katalogi/Prenapetostna_zaita_SLO_NR_14_4unichr("46")pdf]prenapetostna zaščita[/url]


Re: Vezava omarice (katodni odvodnik, kzs) - ipper - 11.9.2014

Hvala, še eno vprašanje...

Kot prvo po načrtu mam varovano z 40/0,3A fiDom;
sosed pa ima rešeno tako kot si predlagal, najprej en fid 0,03A ko ti glavno stikalo nato pa še vsaka omarica 0,03.

Živiva pa na pobočju hriba, z relativno slabim dovodom, kjer mu vsak blisk vrže ven vse fide.... ali malenkost bolj počasen fid slednje reši? no vsaj nekajkrat... je kakšna druga rešitev razen modula avtomatični vklop...


Re: Vezava omarice (katodni odvodnik, kzs) - N75 - 14.11.2014

Če izklaplja fid ob nevihti ponavadi vzrok
1. Ni prenapetostnih odvodnikov
2. Nekaj narobe na instalaciji ali napačno povezano
3. Prenapetosna zaščita na podaljšku ki uporablja varistor med PE in L-N
po novem je plinski odvodnik med PE in L-N
4. Napaka na kakšnem porabniku