Objave: 94
Teme: 54
Pridružen: Nov 2005
Ocena:
0
Nekaj mi ni jasno... Imam manjši hidrofor (20l), 4 m cevi eno colo potopljene v zbiralnik za deževnico. Maksimalna globina 2,5m. Cev je potopljena skoraj do dna, na vsaki strani sesalne cevi je protipovratni ventil, zrak ne more nikjer v cev... Vendar mi na izhodu voda ne teče enakomerno, ampak so notri neki zračni mehurji, kar se kaže, če pustim vodo prosto teči iz hidroforja - vsake toliko časa pihne iz cevi zrak. In meni ni jasno odkod ta zrak? Vse tesni in sem že čisto obupal kaj se dogaja...
Objave: 94
Teme: 54
Pridružen: Nov 2005
Ocena:
0
ja, sem že pomislil na kavitacijo ker tudi precej čudno ropota med delovanjem. Mogoče so pa lopatice poškodovane...
Objave: 108
Teme: 11
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
Si prepričan, da ti pihne zrak? Ali samo voda za trenutek preneha teči? Morda ti protipovratni ventil na trenutke zapira?
Objave: 94
Teme: 54
Pridružen: Nov 2005
Ocena:
0
Mora biti zrak... Ko se polni WC kotliček je slišati zelo čudne zvoke, nič enakomerne ampak zelo naključne.
Objave: 108
Teme: 11
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
Imaš na napeljavi vmes kje kakšen kos prozorne cevi, da vidiš, če se dejansko pretakajo zračni mehurji?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Mora biti zrak... Ko se polni WC kotliček je slišati zelo čudne zvoke, nič enakomerne ampak zelo naključne.
Ali imaš hidrofor samo za kotliček? Kako pa je s curkom vode iz pipe, če je curek majhen (pipa skoraj zaprta)?
Ali ima sesalna cev možnost zračnega žepa? Praviloma bi se morala neprestano dvigati od sesalnega koša do hidroforja.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 94
Teme: 54
Pridružen: Nov 2005
Ocena:
0
Se bom v teh dneh posvetil temu problemu, pa potem sporočim.