PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja pasivna hiša - brez garaže?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
Citat:bi garaza imela prakticno le dve celi steni (ob hisi je ni, na vhodu so vglavnem le vrata), na vrhu po celotnem obodu pa AB-venec, z vidika statike to vseeno ne bi smelo biti problematicno.
Dve steni in steber med vrati in hišo. Če boš zidal z 20 cm debeline zidu, zadnjo steno pri hiši še nadaljuj ob hiši kakih 30 cm, da bo rob zidu bolj togi. Nad vrati AB preklada, ki se nadaljuje v venec. Lahko je brez preklade, vendar ustrezno močna lega - vrata do lege.
Streha dvokapnica, sleme vzporedno z vrati. Za dolžino garaže do 7 m samo kapne (zidne) lege. Špirovci povezani s škarjami tik nad kapno lego. Nad škarjami delno podeskano in skladišče. Obvezna vetrna vez (poševno pod špirovci).
Možna je tudi enokapnica vstran od hiše. Pri tem je smotrno imeti ob hiši v sredini dolžine garaže še en steber za podpiranje zgornje lege. Bolj nerodno urediti skladišče pod streho.
Na strehi ob hiši strešna obroba, na hišo pritrjena (zakitana) odkapna pločevina.
Možnost še izolacijo med špirovce in pod njo parna zapora.
Nimam časa - sem v penziji!
#17
Estetsko pa bi verjetno dobro izpadlo da se naredi ta 'dvojna' vzporedna stena kak meter in pol do dva metra stran od stene hiše, potem pa se naredi povezavo na hišo (stik) zgolj prek strehe garaže...da dobiš neke vrste vmesni prehod/vetrolov (ki nazadnje postane prostor za mizo in stole prek poletja, ker je tam najbolj hladno, pa pod streho je :wink: )
#18
Zerjavar, hvala za podroben opis - tvoja navodila/informacije so kot bi bral enciklopedijo - vse pohvale Smile
Vincent, ja ideja z odmikom garaze in vmesnim prehodom/vetrolovom nas fajn mika. Sicer nas malo "je*e" pomanjkanje prostora, ampak bomo videli, ce se da s tlorisom hise se kaj narediti. Ce nam rata, bo super.

Super ste, sicer vas bom pa tu na PSS se velik rabil Smile
#19
žerjavar, vincent, zadela sta v nulo! dobra kombinacija gradbene izvedbe in sistema ogrevanja! tako bo očitno pri nas - prizidek s povezavo oz. prehodom. pri nas na srečo z omejitvijo prostora ni težav Smile
#20
Zdravo sam imam malce pomislekov in preglavic z načrtovanjem take garaze z dvojno steno, se pravi garaza je samostojen objekt naslonjen na hiso, da izgleda kot celota. Izvedba kot jo je predlagal Žerjavar ne pride v postev, ker bi rad imel garazo z ravno streho in atiko ter seveda AB ploščo. Bojim se namreč zatekanja v izolacijo, in zatekanja na mestu prehoda v hišo. Ali mi lahko kdo svetuje kako naj izvedem streho oziroma detaje le te v takem primeru. Naj omenim da streha hiše nad garazo ne bo imela napušča in bo stik posledično se bolj izpostavljen.
#21
Citat:Izvedba kot jo je predlagal Žerjavar ne pride v postev, ker bi rad imel garazo z ravno streho in atiko ter seveda AB ploščo.
Ob zidu hiše narediš dva stebra (+ ob vratih) za podpirnje plošče. Bo statik glede na zemljino povedal, ali sta lahko točkovna temelja, ali moraš delati pasovni temelj za vse štiri stranice.
Nimam časa - sem v penziji!
#22
aleksav Napisal:Zdravo sam imam malce pomislekov in preglavic z načrtovanjem take garaze z dvojno steno, se pravi garaza je samostojen objekt naslonjen na hiso, da izgleda kot celota. Izvedba kot jo je predlagal Žerjavar ne pride v postev, ker bi rad imel garazo z ravno streho in atiko ter seveda AB ploščo. Bojim se namreč zatekanja v izolacijo, in zatekanja na mestu prehoda v hišo. Ali mi lahko kdo svetuje kako naj izvedem streho oziroma detaje le te v takem primeru. Naj omenim da streha hiše nad garazo ne bo imela napušča in bo stik posledično se bolj izpostavljen.
no, pri nas smo potem to zadevo z dvojno steno izvedli. po izvedeni fasadi izgleda kot zakljucena celota. v sticne povrsine fasade hise in garaze so vgrajeni dilatacijski profili. prav tako znotraj - kjer je prehod iz garaze v hiso, je odprtina obdelana z 5cm stirodurjem, ki je fiksno pritrjen na strani garaze, na strani hise pa plavajoce (narejeni inox nosilci) in zasilikoniziran na robu. to smo naredili da bi preprecili morebitne razpoke zaradi relativnih pomikov objektov, ker sta loceni tudi temeljni plosci.
streha hise je klasicna enokapnica s ca. 0.5m napusca na strani garaze, sama garaza pa je ravna streha (vaeplan) z atiko. mojster za streho je plocevinasto obrobo na stiku z hiso vtisnil v fasado hise in zatesnil z namensko tesnilno maso.
#23
Kakšni so to dilatacijski profili? Imaš kakšno sliko tega detajla?
#24
tule je se najboljsi opis: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/sites/www.jub.si/files/documents/jubizol_fasada_detajli_5.8.pdf">http://www.jub.si/sites/www.jub.si/file ... li_5.8.pdf</a><!-- m -->
#25
Zanimivo, hvala.
Na naši firmi je ena taka dilatacija prekrita z lepo oblikovanim trakom pločevine in tudi v redu izgleda. Pločevina da tudi zunanjo zaščito, če bi le prišlo do kakšne razpoke. Verjetno je fiksirana le na eni strani, na drugi strani pa je drsni stik.
#26
gt001 Napisal:no, pri nas smo potem to zadevo z dvojno steno izvedli. po izvedeni fasadi izgleda kot zakljucena celota. v sticne povrsine fasade hise in garaze so vgrajeni dilatacijski profili. prav tako znotraj - kjer je prehod iz garaze v hiso, je odprtina obdelana z 5cm stirodurjem, ki je fiksno pritrjen na strani garaze, na strani hise pa plavajoce (narejeni inox nosilci) in zasilikoniziran na robu. to smo naredili da bi preprecili morebitne razpoke zaradi relativnih pomikov objektov, ker sta loceni tudi temeljni plosci.
streha hise je klasicna enokapnica s ca. 0.5m napusca na strani garaze, sama garaza pa je ravna streha (vaeplan) z atiko. mojster za streho je plocevinasto obrobo na stiku z hiso vtisnil v fasado hise in zatesnil z namensko tesnilno maso.

Ejla, se da prosi dobit kaksno sliko detajlov in dela objekta, lahko tudi na <!-- e --><a href="mailto:al.valencic@gmail.com">al.valencic@gmail.com</a><!-- e --> ,a potem je špranja na fasati kjer je diletacijski profil? Meni je znanec statik priporocil plocevino oziroma fasadno oblogo, ki je sidrana le na garazo.. Niso mi jasni ti inox nosilci, a to pomeni da se lahko stirodur rahlo pomika po zidu hise, ko je to potrebno? A notranja vrata imas montirana v stirodur? Streha garaze je betonska plosca verjetno z naklonskim tlakom stran od hise? Si belim glavo s temi detajli cele dneve, tako da hvala vsem za pomoč.
Si naredi dvojno steno ali e podporni steber? A si oba temelja delal istočasno ali si prvo postavil hiso in ali sta na isti končni višini tako tla garaže kot hiše. Imel sem nareč idejo da bi zaradi boljse stabilnosti temeljno ploščo hiše malce sidral z železom v pasovni temelj garaže.

Verjetno je to-to <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lorencic.si/dilatacijski-fasadni-profili-lorencic_12-4-69_3.htm">http://www.lorencic.si/dilatacijski-fas ... 4-69_3.htm</a><!-- m -->, samo zanima me kako se to zakljuci oziroma kakšen je končni izgled izdelka?
#27
Citat:a potem je špranja na fasati kjer je diletacijski profil? Meni je znanec statik priporocil plocevino oziroma fasadno oblogo, ki je sidrana le na garazo.. Niso mi jasni ti inox nosilci, a to pomeni da se lahko stirodur rahlo pomika po zidu hise, ko je to potrebno? A notranja vrata imas montirana v stirodur? Streha garaze je betonska plosca verjetno z naklonskim tlakom stran od hise? Si belim glavo s temi detajli cele dneve, tako da hvala vsem za pomoč.
Si naredi dvojno steno ali e podporni steber? A si oba temelja delal istočasno ali si prvo postavil hiso in ali sta na isti končni višini tako tla garaže kot hiše. Imel sem nareč idejo da bi zaradi boljse stabilnosti temeljno ploščo hiše malce sidral z železom v pasovni temelj garaže.

bom poskusil opisati po tockah.
- hisa in garaza sta vsaka na svoji plavajoci AB temeljni plosci, ki sta loceni z 20cm plastjo stirodura. sama garaza je bila zidana pol leta za hiso, fasada na garazi pa se dobro leto kasneje. po konzultacijah z geodetom in nadzornikom je bilo ocenjeno, da je vecji del "naravnih" diferencialnih posedkov v tem casu ze eliminiranih.
- pred izgradnjo garaze je bila na del hisne stene narejena fasada do zakljucnega sloja, tako da je na tistem mestu sendvic sestava (opecni zid, TI, opecni zid).
- fasadni oblogi hise in garaze nista v neposrednem stiku, ampak je vgrajen vmesni dilatacijski profil -> enak, kot si ga podal tudi v svojem linku. na stiku je torej spranja. zadaj za hiso je spranja vidna (ca. 2mm), spredaj pa je zalita z trajno elasticno maso (kemaflex acryl). izvedbene detajle za te dilatacijske profile si poglej v parih prispevkih visje, kjer sem dodal link do jubovih navodil.
- sidranje stirodura (na eni strani fiksno, na drugi pa fleksibilno) imam izvedeno le v tunelu/prehodu (70cm) iz garaze v hiso. inox profile sem naredil sam. sistem je v grobi osnovi kopiran od prefalz stresnega sistema. v osnovi gre zato, da je L profil fiksno privijacen v preklado zgoraj (na strani garaze), v stirodur pa je fiksiran zakrivljen U profil. v primeru relativnih pomikov garaze napram hisi (ali obratno) krak L-profila drsi po U profilu in omogoca medsebojni pomik. iskreno povedano niti ne vem, ce je to zivljenjskega pomena, ker sem pa imel doma material sem se spravil to narediti.
- notranja vrata - torej vrata med hiso in garazo so montirana (RAL) v s stirodurjem obdelano odprtino. sama vrata so v osnovi balkonska vrata z nizkim pragom, le da imajo mocnejse trojne tecaje ter obojestransko kljuko s 5-točkovnim zapiralom.
- streha je betonska plosca pod naklonom z izvedeno atiko. nad njo 10cm EPS100 ter vaeplan kritina, ki je potegnjena po vertikali in horizontali atike, ter serijski odtok meteorne vode. nato kleparski zakljucki/obrobe atike. na stiku z hiso je obroba vtisnjena in privijacena v TI hise, ter dodatno zatesnjena z tesnilno maso.
#28
Hvala za izcrpne formacije, kljub nasprotovanju arhitekta bom naredil zadevo kot si opisal in kot sem si jo ze prej tudi sam zamislil. Zanima me se a si atiko naredil tudi ob hisi ali samo na zunanjih delih garaze, ce nisi me zanima koliko cca. je Veaplan zavihana na steno hise, verjetno pod plocevino katero si opisal, da je zarita v fasado. Tesko si namrec predstavljam vse skupaj... tu na primorskem/notranjskem, z razliko od vasih krajev, sploh tesko dobis izvajalca ravnih streh.
#29
ja, atika je po kpl. obodu garaze - torej tudi ob hisi.
vaeplan je tako tudi ob hisi potegnjen preko atike in zakljucen pod plocevino.

za vec informacij glede vaeplana kontaktiraj ataibo. so leteci po celi slo.
1 2
Iskanje po temi