RE: Meritev moči in poraba v mirovanju TČ zrak-voda - bozgom - 13.11.2019

Novi števci so že digitalni in dajo za vsako Wh en impulz. Verjetno pa imajo ljudje doma starejše indukcijske števce, kateri so relativno poceni in jih je veliko na trgih, ker jih menjujejo z digitalnimi. Tam pa na tablici piše, koliko obratov je potrebno za 1 kWh.

Primer izračuna moči:
Če s števcem izmerite v npr. 20 min porabo 3 kWh to pomeni, da bi v eni uri bila poraba:
60/20*3=9 kWh  in je naprava delovala s povprečno močjo 9 kW.

PS seveda pa sploh ni nujno, da je 1000 impulzov dejansko 1 kWh. Lahko je tudi 4 kWh ali 5 kWh ali 20 kWh. Huh


RE: Meritev moči in poraba v mirovanju TČ zrak-voda - Zaspanc - 13.11.2019

Popson31, stari na bicikl so imeli različno, odvisno od izvedbe (1f/3f, 1tar./2tar., ...).
Skratka, na vsakem (starem ali novem) piše kako in kaj, na pamet se ne da...


RE: Meritev moči in poraba v mirovanju TČ zrak-voda - pentax - 13.11.2019

@bozgom, kuri kolikor kuri, nimam kaj za naredit, da bi bilo manj Wink. Ma s tč sem zaenkrat maks.zadovoljen, to je pa tudi vse, kar sem upal pričakovati od ogrevalne kište.


RE: Meritev moči in poraba v mirovanju TČ zrak-voda - Popson31 - 13.11.2019

@bozgom to pa ze mora bit huda TC, da v 20 minutah porabi 3kWh in v 1h/9kWh. Razen, ce si imel v mislih kaksno drugo stvar in ne TC.


RE: Meritev moči in poraba v mirovanju TČ zrak-voda - Poldee - 13.11.2019

Ce grelci pomagajo niti ni tako neverjetno. Bolj je vprasanje kaksen je objekt, ki to rabi.


RE: Meritev moči in poraba v mirovanju TČ zrak-voda - sassapo - 13.11.2019

(13.11.2019 ob 15:12)bozgom Napisal: Moja TČ ima porabo točno 25 W v pripravljenosti. Mesečno mi porabi 18 kWh. Tam 25 kWh mi mesečno porabi kompresor za ogrevanje sanitarne vode. Zato govorim o porabi 50 kW mesečno za pripravo sanitarne vode.
Moderna zabavna elektronika pa mi porablja od 0,1 W pa vse do 0,8 W. Tako da...TČ ni ravno na ravni moderne zabavne elektronike. Angel

Vedi da je v to porabo vključena tudi OČ, katera v modelirnem načinu deluje na 30%

(13.11.2019 ob 14:06)Energetik81 Napisal:
(13.11.2019 ob 13:49)sassapo Napisal: Seveda je napaka. Takšna stb. poraba ni mogoča. Grelca na obeh kompresorjih ti vzameta cca 120W, notranji inverter cca 25W, zunanji inverter cca 50W, par watov pa še ostala elektronika.

Ampak inverterja nič ne žreta v STB, zakaj bi? Prav tako grelec verjetno ne kuri, ko je v STB ali pač?
Na mojem Vaillantu je Iskra števec praktično na miru, ko je TČ v STB. Poraba je pri meni v STB na rangu zabavne elektronike.
Grelec kompresorja se glede na moje znanje uporabi šele pod določeno zunanjo temp. in samo določen čas, preden kompresor štarta. Je pa res, da to težko opazim, ker pri nižjih zunanjih temp. kompresor laufa praktično 24/7.

Točno se ne spomnim več, ampak pred leti smo delali meritve na parih napravah in je bilo približno tako. Zakaj inverter papa, ne vem, kot tudi ne vem zakaj moj fršterker Onkio žre v stb. 34W ?


RE: Meritev moči in poraba v mirovanju TČ zrak-voda - Energetik81 - 13.11.2019

(13.11.2019 ob 18:15)Popson31 Napisal: @Zaspanc na novem landis gyr stevcu je preverjeno 1000 utripov 1kWh energije. Vem, da so nekateri iskrini z diskom steli podobno, se pravi en obrat je bil takrat enako, kot je zdaj en utrip. So pa kot pravis verjetno obstajale razlicne izvedenke, kjer je doloceno stevilo vrtljajev pomenilo 1kWh.
Seveda to vem že vsaj 20 let...
Zanimalo me je glede rdeče oznake na kolutu, koliko % obsega je dolga! Ker pri zelo malo porabi ne morem čakat niti enega obrata, ker bom čakal večno... Lahko pa štopam samo prehod rdeče oznake, ampak ne vem koliko je dolga...


RE: Meritev moči in poraba v mirovanju TČ zrak-voda - damdam78 - 13.11.2019

Onkio žre v stb. 34W. Sassapo greje tranzistorje, da ne štartajo hladni Big Grin Mam tudi Onkio in sm šu prov zmert porabo v stb. Je malo bolj varčn 5W. Ampak še zmeraj najbojl požrešna naprava v stb - ju v hiši. Seveda TČ Micka izuzeta ki v stb žre 100W


RE: Meritev moči in poraba v mirovanju TČ zrak-voda - sassapo - 13.11.2019

Celo ohišje nad hladilnikom ojačevalca je toplo. Imam še en star navaden stereo feršterker AIWA, kateri ima v stb. zanemarljivo porabo. Onkio je vsaj 20 let novejši od Aiwe, pa skuri skoraj kw/h na dan!?


RE: Meritev moči in poraba v mirovanju TČ zrak-voda - Popson31 - 13.11.2019

@Energetik81, da ugotovis koliko % obsega je dolga, lahko po moje ugotovis samo, da tak isti stevec razstavis. Kar pa nima smisla..


RE: Meritev moči in poraba v mirovanju TČ zrak-voda - Zaspanc - 13.11.2019

Če ti zraste brada preden rdeča packa pride naokrog je poraba zanemarljiva, pa četudi je števec 120 vrt./kWh.


RE: Meritev moči in poraba v mirovanju TČ zrak-voda - bozgom - 13.11.2019

(13.11.2019 ob 20:30)sassapo Napisal:
(13.11.2019 ob 15:12)bozgom Napisal: Moja TČ ima porabo točno 25 W v pripravljenosti. Mesečno mi porabi 18 kWh. Tam 25 kWh mi mesečno porabi kompresor za ogrevanje sanitarne vode. Zato govorim o porabi 50 kW mesečno za pripravo sanitarne vode.
Moderna zabavna elektronika pa mi porablja od 0,1 W pa vse do 0,8 W. Tako da...TČ ni ravno na ravni moderne zabavne elektronike. Angel

Vedi da je v to porabo vključena tudi OČ, katera v modelirnem načinu deluje na 30%

Ne! Poleti OČ deluje le takrat, ko ogrevam sanitarno vodo. Če to ni potrebno je TČ v stanju pripravljenosti. Ko stopim v klet se prižge 6W ledica in mi na merilniku kaže 31 W. Ko malce postojim in senzor ugasne svetilko kaže Wm točno 25 W. Če pa ogrevam sanitarno vodo, pa OČ deluje bliže 100% kot pa 30%. Moč na inštrumentu pa gre od 1,6 do 2,5..3 kW. Vse skupaj traja tam 20...25 min.

(13.11.2019 ob 18:52)Popson31 Napisal: @bozgom to pa ze mora bit huda TC, da v 20 minutah porabi 3kWh in v 1h/9kWh. Razen, ce si imel v mislih kaksno drugo stvar in ne TC.

Le kje sem napisal, da so tisto podatki o moji TČ? Nametal sem neke številke da si bo lahko vsak z IQ nad številko čevljev iz izmerjene porabe energije izračunal povprečno moč. Pač- namesto 20 min vstavi svoj čas v minutah in namesto 3 kWh vstavi tisto energijo, katero je izmeril. Le to in nič več Angry


RE: Meritev moči in poraba v mirovanju TČ zrak-voda - javr - 13.11.2019

Citat:Zanimalo me je glede rdeče oznake na kolutu, koliko % obsega je dolga! Ker pri zelo malo porabi ne morem čakat niti enega obrata, ker bom čakal večno... Lahko pa štopam samo prehod rdeče oznake, ampak ne vem koliko je dolga...
zraven vklopi znan porabnik, npr. likalnik 2000 W. Če bo pokazalo 2007 W, jih odštej 2000 in dobiš številko ki te zanima


RE: Meritev moči in poraba v mirovanju TČ zrak-voda - Popson31 - 13.11.2019

@bozgom kdo pa pravi, da bi naj slo za tvojo TC?


RE: Meritev moči in poraba v mirovanju TČ zrak-voda - bozgom - 13.11.2019

(13.11.2019 ob 18:15)Popson31 Napisal: @Zaspanc na novem landis gyr stevcu je preverjeno 1000 utripov 1kWh energije. Vem, da so nekateri iskrini z diskom steli podobno, se pravi en obrat je bil takrat enako, kot je zdaj en utrip. So pa kot pravis verjetno obstajale razlicne izvedenke, kjer je doloceno stevilo vrtljajev pomenilo 1kWh.

Daj Poposon31 zaupaj nam- kako so pred 20...30...50... leti vedeli, da bo danes nek digitalni števec dajal 1000 imp/kWh? 

V skromno pomoč pri odgovoru- Takrat še sploh niso vedeli, da bodo kdaj obstajali digitalni števci. Sploh jih ni zanimalo, kako hitro se vrti kolut. So pa dali nanj rdečo značko in napisali, koliko obratov pomeni 1 kWh, da so  lahko preverjali njihovo delovanje in jih umerjali.  Danes, ko pa v nek Bajt zapišeš neko vrednost in ti potem lahko digitalni izhod štempla impulze v odvisnosti od zapisa je povsem nekaj drugega od polžjega gonila, zobčenikov, osi... v indukcijskih števcih.

(13.11.2019 ob 22:50)Popson31 Napisal: @bozgom kdo pa pravi, da bi naj slo za tvojo TC?

Maš povsem prav!  Torej- kdo pa pravi, da so to podatki za katero koli TČ...

PS je tako OK Angry