Pozdravljeni. Imam eno vprasanje ker mi neda miru. Hiša, nadstropje 95 m2, pravkar na novo narejena centralna kurjava (bakrene cevi, ventili..vse novo od A do Ž) s toplotno crpalko Mitsubishi Ecodan 7.5 kw. Zunanja enota SUZ SWM80VA2 in notranji hydrobox Ecodan ERSD VM2D. Radiatorsko ogrevanje, klasicno..brez termostatskih glav alo podobno. Zalogovnik 105litrov.
Toplotna je nastimana na kompenzacijsko krivuljo in na 45 stopinjah vode tezko segreje hiso preko 20 stopinj.
Hisa nima fasade, neizolirano podstresje, gor so se salonitke..tako da vem da so izgube ogromne. Okna in vrata so nova..drugo leto pride streha z 5 cm izolacije, 15 cm fasada..plus knauf naturboard 20 cm po betonski plati podstresja. Tako da potem ucinkovita bo.
Bolj me zanima..zakaj se toplotna vklaplja in izklaplja velikokrat? Naceloma..ona ne laufa konstantno..ampak se velikokrat za 10 minut izklopi in potem spet vklopi in laufa kaksno uro dve.
Serviser je bil tukaj pa na novo zamenjal plin, pregledal vse ampak ne najde vzroka. Da bi imel termostate in da jo izklopi razumem...ampak jih nimam..klasicni ventili..prav tako tudi ce zniznam ali povisam krivuljo je isto. Ne moremo doseci da bi konstantno delovala cez dan. Zadeva jr nova..stara 2 meseca. Kaksne ideje?
Prav tako je izkoristek slab COP je maksimalno 2.2..tudi ce jo spustim res na minimum.
Ker vem da vklopi in izklopi niso okej za kompresor. Kolikokrat je normalno da se vklopi na dan?
Hvala za vsako mnenje.
Toplotna je nastimana na kompenzacijsko krivuljo in na 45 stopinjah vode tezko segreje hiso preko 20 stopinj.
Hisa nima fasade, neizolirano podstresje, gor so se salonitke..tako da vem da so izgube ogromne. Okna in vrata so nova..drugo leto pride streha z 5 cm izolacije, 15 cm fasada..plus knauf naturboard 20 cm po betonski plati podstresja. Tako da potem ucinkovita bo.
Bolj me zanima..zakaj se toplotna vklaplja in izklaplja velikokrat? Naceloma..ona ne laufa konstantno..ampak se velikokrat za 10 minut izklopi in potem spet vklopi in laufa kaksno uro dve.
Serviser je bil tukaj pa na novo zamenjal plin, pregledal vse ampak ne najde vzroka. Da bi imel termostate in da jo izklopi razumem...ampak jih nimam..klasicni ventili..prav tako tudi ce zniznam ali povisam krivuljo je isto. Ne moremo doseci da bi konstantno delovala cez dan. Zadeva jr nova..stara 2 meseca. Kaksne ideje?
Prav tako je izkoristek slab COP je maksimalno 2.2..tudi ce jo spustim res na minimum.
Ker vem da vklopi in izklopi niso okej za kompresor. Kolikokrat je normalno da se vklopi na dan?
Hvala za vsako mnenje.