PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zaščita toplotne črpalke

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zunanja enota je montirana na neposrčenem mestu. Kaj čem, investitor se je tako odločil. 
Pet let jo je pralo, zasneževalo, tolkla toča ter skozi njo bril veter.
Gledal sem namenske zaščite, a sem se odločil za samogradnjo. Profili so alu ograjni elementi. 
Okoli podstavka sem vlil temelje, izvrtal luknje, navpično zalepil navojne palice ter gradil konstrukcijo. 
Zadaj sem pred vetrom postavil zaščoto, prav tako ograjni panel. Med lamelami prehaja zrak, prav tako je zadaj prehod. 
V primeru posega na enoti, se vse samo dvigne ter natakne nazaj na profilne palice. 

Izkoristek in način delovanja se po prvih pregledih ni spremenil, COP je celo zrasel za malenkost.

Objavljam le zaradi ideje.


Priložene datoteke Predogledne slike
               
#2
Zelo lep izdelek!
Je pa problem, da si brez ventilatorskega plenuma in njegove prestavitve na rob ohišja napravil zamrzovalno omaro.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
#3
Podobno sliko sem že videl, morda celo na tem forumu. 
To o ventilatorskem plenumu pa mi ni čisto jasno.
Misliš da je zadaj zajema premalo (zrak prehaja tudi skozi stranske in zadnje lamele) ali je delna blokada spredaj oz. lamele predeč od sprednje stene? 
Spredaj sicer ni tako malo prehoda kot izgleda na sliki. Le kot zraka gre poševno.

Sem ga v končni fazi pobiksal in se bo enota bolj matrala oz. nepravilno delovala?
#4
Problem je vedno samo izpih spredaj. V vse tovrstne naprave je vgrajen aksialen ventilator s kotom izpiha cca 160°, kar v praksi pomeni, da večji del zraka kroži po ohišju in se vrača na uparjalnik. Poleg tega je ta ventilator izrazito sesalni, kar pomeni, da ni sposoben potiskati zraka.
Če želiš obdržati učinkovitost TČ, moraš obvezno ventilator prestaviti na to ohišje, s plenumom ventilatorja pa popolnoma zatesniti izhod iz TČ in izpih iz ohišja.

V tem primeru je bilo v ohišju -10°C, uparjalnik -25°C pri zunanji temp. +2°C
Izkoristek katastrofalen, do uničenja naprave ni manjkalo veliko.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
Sassapo, hvala za obrazložitev, sem razumel. 
V tvojih zapisih na forumu je vedno prisotna smiselna in strokovna preproščina. 
Ko pridejo nižje T, bom videl kaj bo. Trenutno ni nekih posebnosti, vsaj v Melcloud-u jih ne vidim, ki ga redno spremljam. 
Če se stanje poslabša, pa predelam sprednjo rešetko, da bo izpih prost.
#6
Podoben problem imam tudi jaz. Postavitev TČ na čudnem mestu.. sassapo, je dotični problem z ventilatorjem tudi pri kupljenih izdelkih ? Ali so to že upoštevali pri sestavi zaščite?
#7
Vsekakor je najboljša (če finance dopuščajo) rešitev, nakup TČ katera je namenjena prosti postavitvi.
V tem segmentu lahko pri nekaterih izbirate tudi material in barvo ohišja.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#8
Ali lahko v kakšnem segmentu izbereš tudi, da je nevidna in neslišna? Big Grin
#9
Pozdrav,
mene pa pri TČ Mitsubishi Zubadan/Ecodan zanima, kako je z delovanjem TČ proti zmrzovanju v samem sistemu. Kdaj in kako se TČ vklaplja, da zagotavlja minimalno ogrevanje objekta in preprečuje zmrovanje v sistemu kadar je hiša nenaseljena?
Ne vem ali sem bil razumljiv? Skratka, želel bi osnovno zaščito objekta proti zmrzovanju glede na to, da objekt še ni vseljen, v cevovodih pa je voda, ki ne sme zmrzniti.
#10
Zanimivo kako so ti mojstri to rešili, ...lukenj je zelo malo,...pa gre.
https://dimplex.de/en/node/259

@burja
nastaviš fiksno vtok 25 stopinj
#11
Lepša kot "klima" TČ, a še vedno ne zares lepa. Lepo oblečen hladilnik za ogromno denarja pač zame že po definiciji ne more biti lep. Big Grin
#12
Burja... TČ je občutljiva na najnižjo temp. kondenzacije.
V praksi to pomeni, da kompresor ne deluje, kadar je temp. povratne vode pod cca 20°C.
Pre-nizka temp. škodi kompresorju, pa tudi energije za defroste ni dovolj.
V takšnih primerih je edina rešitev zalogovnik in mešalni ventil.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#13
Sneženje, sneg z vetrom in nizke T v preteklih dneh so bili preizkus za ohišje TČ. 
Spredaj se je lepo sproti čistilo, pri straneh in zadaj na stranicah se je nabralo nekaj snega zaradi vleka zraka. To sem ometel z metlo.

V porabi in izkoristku ni bilo razlik, še vedno opažam nekaj višji COP.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
#14
@ŽonPol, ali je dodatno ohišje kaj zmanjšalo glasnost zunanje enote? Ima smisel dodati dodatno ohišje, če želiš predvsem zmanjšati hrup?
#15
Ne. Menim, da ni smisla. 
Hrup TČ je po mojem mnenju odvisen od izvedbe pretoka zraka in kompresorja ter cevi. Nekatri proizvajalci znajo to zapakirati bolje, nekateri slabše. 
Kompresor se pri gretju sanitarne vode zelo sliši pri tej enoti. 
Na forumu je član dobro opisal akustično izolacijo teh delov ter dober rezultat.
Pri meni te potrebe ni, zunanja enota stoji na servisni površini objekta, bivalnih površin na tej strani ni.
1 2
Iskanje po temi