Načrtujem nabavo 230V agragata ki bi ga imel za morebitni blackout in obenem bi ga uporabljal za gnanje dveh naprav posamično in sicer 3000W hidravlični cepilec drvi in 2600W previsno cirkularko. Ker za hidravlični cepilec vem da ima velik zagonski tok in rad izklaplja 16A avtomatske varovake tipa B me zanima ali bi ta 3500W agregat zdržal oziroma omogočil zagon in uporabo ene ali druge naprave?
https://www.haloorodje.si/izdelek/agrega...tent=dd_16
#2
Ne. Meni 3000 low budget agregat ne pozene malega 2000 gradbenega cekularcka. Moram na roko pognat šajbo in prižgat. Potem pa pelje brez tezav.
#3
Imam enako izkušnjo kot firefly.
verjento rabiš kakšnih vsaj 30 % močnejši agregat.
#4
Najbolje je da uporabiš tokovne klešče in zmeriš zagonski tok šele nato ibereš moč agregata ter upoštevaš vsaj 10 procentov rezerve
#5
Kolikor sem sam delal z isposojenimi, bo 6 kW komaj dovolj, pri eni fazi vse skupaj rado počepne. Poglej še na Bolho, v glavnem niso znucani, jih je pa potrebno preizkusiti.
#6
Saj si sam povedal, da včasih izklopi 16A varovalko.
16X 230 = 3680 W in vsaj to bi morala biti trajna realna moč agregata, ne neka enkratna maksimalna špica tik preden crkne. Kitajci pišejo na naprave kar se jim zdi, le da prodajo.

Nekje si sposodi si 5 ali 6 kW model in probaj, preden greš v nakup.

Pri cepilcu pa ni problem samo zagon ampak celotno delovanje, npr. ko se pojavi kaka grča v lesu. Zato je zelo zahteven porabnik.
#7
Brick 
Pomojem nima smisla. Ne vem kako je to finančno, ampak prodat cepilec in kupit takšnega na motorni pogon. Motor tipa GX bi takšno stvar moral brez težav poganjat, če bi bil vgrajen direktno na cepilec.
#8
Stari Deutz s 25KM se je moral kar namučiti, ko smo cepili bukve.