PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Bosch Compress 7000i vodna povezava notranje in zunanje enote toplotne črpalke

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

med zunanjo ter notranjo enoto toplotne črpalke Bosch Compress 7000i AW 7kW je 18m vodne povezave s štirimi 90 stopinjskimi loki.
Po priporočenih razdaljah od Boscha se gibljem na meji med uporabo cevi PEX 25mm ali PEX 32mm.
Ali pa uporabim PEX 26mm?
Zanima me mnenje iz prve roke od monterjev toplotnih črpalk.
Hvala.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
#2
Če daš povezavo z večjim presekom in potem reduciraš na priklopih 100% ne moreš zgrešiti. Ob nasvetih monterjev, kateri so takšni ali drugačni... veliko sreče ti želim, a to bo vsaj 70% monterje svetovalo vsaj podobno, č je že enako utopija.
#3
Predlagam Dn32 cev, manjša šumnost. Bolje kot alumpast se v praksi obnesejo cevi npr. Rehau Stabil, kjer se cev širi in ni ozkih grl...
#4
Predvidevam, da teh 18m ne bo napeljanih po hiši?
Za to moč bo zadostovala cev DN26, seveda brez vmesnih fitingov, ampak s krivljenjem cevi. V primeru 90° kolenov, bo treba poseči po DN32
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
Prilagam nekaj fotografij povezave.

Prilagam nekaj fotografij povezave.
#6
Nič nisi priložil.
Iskanje po temi