PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vrtina voda - voda ali geosonda

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Dober dan,
 
Zanimajo me vaša mnenja oz. izkušnje, kaj je dolgoročno bolj smiselno, ali dve vrtini za TČ voda-voda (globine 45 metrov) ali vrtine za geosondo (tri vrtine globine 60 metrov).
Za geosondo so vrtine 3, ker je na tej lokaciji prod in vrtanje 60 + metrov oteženo.
Podtalnica se nahaja na globini 25 metrov, najnižji izmerjeni vodostaj je bil leta 1972 na ca. 30 metrov globine.
Število vrtin in njene globine vrtanja so dogovorjene z izvajalcem vrtanja.
 
Lokacija vrtanja je Breg ob Savi pri Kranju, v oddaljenosti 400 metrov od merilnega mesta Breg (S-3567), glej povezavi (nmv. parcele je ca. 10 metrov nad nmv. merilne vrtine):



Velikost hiše neto ca. 260 m2 … novogradnja K + P + M.
 
Strošek vrtanja vrtin voda–voda je ca. 10.000 €.
Strošek vrtanja in izdelave geosonde je ca. 14.000 €.
V obeh primerih cena vključuje celoten strošek izdelave zaključenih vrtin (vrtanje, zacevljenje, izdelavo geoasonde, potrebna dokumentacijo, črpalni test …) – brez TČ.
 
V primeru vrtine voda–voda, bi se vrtino za vodo uporabilo tudi namesto zbiralnika deževnice (zalivanje, pranje avtomobilov, WC kotlički …).
 
Ali pa je po drugi strani najbolje, v takem primeru (novogradnje - SNEH) instalirati TČ zrak – voda?
Zaradi manjše parcele, vgradnja horizontalnega zemeljskega kolektorja ni možna.
 
Hvala lepa in lp, g.
#2
Smotrna je najbolj zrak-voda.

Voda-voda... Globina je kar velika, meni je bilo sicer pri 35m globine odsvetovano takoj. Potem se nisem vec ukvarjala s tem.


Geosonda na novogradnji ne upravici stroska. Mora te gnati kaj drucga, da jo das...
#3
3 x 60m je za pameten izkoristek geo vrtin krepko premalo. Že ena vrtina globine 120m je lahko precej učinkovitejša. Toplo odsvetujem.
Voda voda je načeloma za dobro izolirane novogradnje slabša izbira. Če pa to vodo uporabljamo tudi za hlajenje hiše, zalivanje... se seveda tehtnica nagne precej v +
Kakorkoli, če bo voda voda je zelo pomembno, (zaradi globine vrtin) da je ponorna vrtina enako globoka kot sesalna, da se izniči črpalna višina.
Ps. Obvezno 120, ne 100mm
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#4
Pri primerjavi cen je potrebno upoštevati še razlike na strani TČ, geosonda potrebuje sredstvo proti zmrzovanju, voda-voda pa verjetno predizmenjevalec? Pa pri geosondi bi za ekvivalentno funkcionalnost morali upoštevati še strošek hranilnika deževnice.

Za novogradnjo je ob neugodnih talnih razmerah morda res bolj smiselna črpalka zrak-voda; čeprav, če imate tudi neugodne razmere za postavitev zunanje enote, se lahko tehtnica hitro prevesi nazaj.

Glede na to, da gre za nizkoenergijsko novogradnjo, morda tudi majhna parcela ni premajhna za horizontalni kolektor? Mogoče bi šlo s kakšno kompaktnejšo verzijo horizontalnega kolektorja?
#5
Kot pravi ima prodnato zemljino. V takšni (suhi) zemljini, mora biti kolektor za enak izplen, vsaj 3 x večji, kot v vlažnih ilovnatih tleh.
Voda voda je čisto ok. rešitev, če se je pravilno lotiš in to vodo uporabljaš še za kaj druga kot samo ogrevanje.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#6
Kako je s cenami crpalk dandanes. 10 let nazaj, ko so slisali za 35m globine, so samo skimavali.
#7
Najlepša hvala vsem trem za vaše odgovore.


Na lokaciji planirane novogradnje so tla predvsem prodnata (slabo sprijet prod) in zaradi tega predvidevam, da zemeljski kolektor ne pride v upoštev, saj je toplotni potencial zemljine zelo majhen. In kot že rečeno, površina parcele na voljo za zemeljski kolektor je premajhna. O energetskih košarah ne razmišljam … iz enakih razlogov kot pri horizontalnem kolektorju.
Po drugi strani pa zaradi sestave tal pomeni, da je ima zemljina do globine podtalnice 25 metrov manjši toplotni potencial za geosondo, vendar bi bila geosonda od globine teh 25 metrov pa vse do globine 60 metrov povsem omočena s podtalno vodo, ki ima v zimskem času neko stalno temperaturo 10 + stopinj C. Kot že rečeno, je po izkušnjah vrtalca, na tej lokaciji vrtanje globlje kot 60 metrov težavno.
Sosed ima za hišo podobne tlorisne površine moji, vendar manjše netto površine (ima le P + M), izvedeno geosondo 2 x 60 metrov in zadeva funkcionira.

Po mojih laičnih izračunih rabe energije za ogrevanje in pripravo STV, se ob upoštevanju današnje cene EE pri pogojih moje novogradnje in življenjskih dobah vse vgrajene opreme, vložek v geosondo v primerjavi s TČ zrak-voda stroškovno izenači šele po 40 letih, sistem TČ z voda-voda nekaj prej.

Želim si imet vgrajen energetsko učinkovit sistem, poleg tega pa ob hiši ne bi želel imet zunanjo enoto TČ zrak-voda in zato razmišljam o geosondi oz. TČ voda-voda.
Voda bi se po potrebi poleti uporabljala tudi za hlajenje hiše. 
Prav tako ne želim imet vgrajen zbiralnik deževnice, ki ga dolgoročno razumem kot še eno od mnogih »stvari za vzdrževanje«.

Najbolj bi mi ustrezala geosonda, a je ob upoštevanju zgoraj navedenih želja, vložek previsok, saj je k strošku geosonde 14 k€ treba prištet še vsaj 5 k€ za dodatno četrto vrtino za vodo (v izogib vgradnje hranilnika deževnice).

Zato se bolj nagibam k TČ voda-voda, kjer za vložek 10 – 11 k€ k€ dobim tako toplotni potencial vode, kot vodo za svoje potrebe.
V ponudbi imam dve enako globoki vrtini za voda-voda, premera cevi 125 mm (177/152/125 mm).

Me pa pri TČ voda-voda v primerjavi s sistemom geosonde skrbijo vse težave, ki jih sistem TČ voda-voda lahko prinese.
Poleg tega imam pomislek glede dodatne porabe EE za potopno črpalko ???  (sem prav razumel, da je ob enakih globinah črpalne in ponorne vrtine poraba EE za potopno črpalko minimalna … ?). 

Moje prvotno vprašanje o primerjavi med TČ voda-voda in geosondo je bilo mišljeno bolj v smislu, kakšne so dolgoročne težave, ki jih lahko povzroča sistem TČ voda-voda v primerjavi z geosondo.
Ker če sistem TČ voda-voda dolgoročno prinaša »več težav, kot koristi«, potem je res najbolje izbrat TČ zrak-voda.

lp, gregor
#8
Sicer nimam voda-voda ampak zrak-voda + SE, ki mi napaja še marsikaj drugega kot TČ. S stališča stroškov verjetno najbolj učinkovito. Če pa te moti zunanja enota TČ potem pa nimaš drugega kot vrtat. Samo to "motenje" te bo stalo Smile
#9
Pa saj če imaš TČ voda-voda ni nobene ovire, da na strehi ne bi mogel imeti tudi SE. Če imaš na parceli vodo neodvisno od vodovoda in vremena je to vredno več kot zlato. Sam sem pred leti kopal skoraj 50 m daleč, preko parcel dveh sosedov, da sem vodo iz potoka spravil na svojo parcelo.
#10
@dvojka
mislim, da je za to kombinacijo malo pozen. Če se odloči za SE, ne bo imel netmeteringa, kot ga poznamo danes.
#11
Ovira za sončnico je lahko pamet. Če je ima investitor preveč, se danes zanjo ne odloči.
#12
Wink 
SE za katero soglasje je pridobljeno do konca leta 2023, se lahko po obstoječem sistemu net-meteringa zgradi do konca leta 2024.
Vendar sem za kaj takega res prepozen ... ni strehe, ni SE ... na parcelo jo pa nimam namena postavit ...

Mi je pa zanimivo na tem forumu, kljub vsem pohvalam, ki jih imam lahko ... človek vpraša nekaj in na koncu dobi "odgovor" o povsem nečem drugem ... ali je to dobro ali ne, pa naj si odgovori vsak sam ...
#13
Ti kar napravi sistem voda voda, na tvojem območju je talnica dobre kvalitete.
Toplo svetujem izvedbo vrtin vsaj nekaj mesecev pred postavitvijo TČ.
črpalka naj deluje cca 10min in miruje cca 2h (timer) 1x mesečno menjaj vrtini. jasno te vode ne vračaš v drugo vrtino. Če nimaš druge možnosti, moraš vmes namestiti usedalnik. Na ta način boš res učinkovito očistil vrtini.
Ker gre za zaključen tokokrog, je poraba energije za črpanje (ne glede na višino) lahko enaka, ali celo manjša kot za geosondo, ali zemeljski kolektor.
Seveda je potrebno izbrati ustrezno (obvezno 3f) črpalko in regulacijo zanjo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#14
kaj je dobra kvaliteta talnice za sistem voda-voda? domnevam, da ustrezen pretok? kaj še?
#15
Ne sme imeti primesi, kot so razne kovine itd.
1 2
Iskanje po temi