PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vlaga na kablu iz podstrešja

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni!

Na strop smo montirali WiFi dostopno točko, ki je povezana z UTP kablom v omarico na podstrešju.
Luknja za kabel je ob dostopni točki naravnost skozi betonsko ploščo na podstrešje.

Po določenem času je točka nehala delovat zaradi vlage v konektorju. Kar nekaj vode se je nabralo v jamici.

Kabel je v požirki, ki ni zatesnjena (možno ga je izvlect iz požirke).

Kakšna bi bila najboljša rešitev za preprečitev kondenza? Zatesnitev? Izolacija?

Hvala vam za vsako informacijo!
#2
Zatesnitev. Da ne bo uhajanja toplega zraka po požirki, ki potem kondenzira na hladnem podstrešju.
#3
Zatesnitev na obeh straneh. Vse požirke, ki gredo ven iz izolacijskega ovoja je potrebno nepredušno zatesniti. Sem že imel primer, ko je kondenz pritekel v razdelilno omarico in povzročil medfazen stik.
#4
Ne na obeh straneh, samo na topli. Torej s silikonom v nulo zatesnit luknjo na spodnji strani plate.
Iskanje po temi