Ali morajo cevi za centralno biti točno na vago oz ravno ali se pri 3-4mm na 5m dolžine lahko naredi zračni čep?
#2
Točno ravne morajo biti, kot puščica. Drugače ne bo nič.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#3
Zelo pogosto se cevi delajo pod majhnim padcem, da se odzračujejo: ali na readiatorjih ali pa na vertikalah.
#4
Včasih so delal v padcu proti peči. Tako ti je zrak avtomatsko šel proti radiatorjem oziroma odzracevalnim lončkom
Sonce naj sveti vsak dan!
#5
Kot včasih, je še danes prav. Poznam primer, ko je mojster premalo pazil pri Aluplast napeljavi, kjer se zaradi neupoštevanja padca cevi pojavljajo zražni žepi in ne greje kot treba.
#6
Dvižni vod je v kurilnici tako blizu stropa da se odzračevalnik ne more montirat stoje...
Ali je lahko odzračevalec pod 90 stopnjami?
Ali je na povratnem vodu dovolj eden,če se ga na dvižmi vod nebi montiralo?
Povratni vod je 4cm nižje od dvižnega...

Ali bi avtomatski odzračevalev za radiatorje,ki je dosti manjši ,montiran 90 stopinj na cev 28mm deloval?

Ali bi avtomatski odzračevalev za radiatorje,ki je dosti manjši ,montiran 90 stopinj na cev 28mm deloval?
#7
Kolikor berem, ti dober mojster reši problem.
#8
Dej kos 28-1/2"-28, pa v 1/2  našraufaš odzračevalni kos za radiator. Sam morš na roke odzračevat. Al pa če daš tistga na papirček
#9
Kaj pa avtomatski odzračevalnik za radiator?
#10
Ja sej to je na papirček