Mogoče neumno vprašanje, ampak na elektriko se res ne spoznam. Vgradna pečica in hladilnik imata navaden šuko vtikač. Ker imam v bližini, kjer bosta obe napravi, eno samo vtičnico, me zanima, če se lahko na to vtičnico zveže dodaten kabel in namesti še eno nadometno (itak ne bo vidna), da se lahko priklopi oboje. Bi bilo to v redu?
#2
Lahko tudi obstoječo vtičnico, preprosto v isti dozi, zamenjaš z dvojno vtičnico. Paziti pa moraš na skupno oz. istočasno obremenitev pečice in hladilnika, ki ne sme presegati 16 A, kolikor je jakost inštalacijskega odklopnika ali varovalke.
#3
Fizično lahko, dobi pa električarja, da preveri če bo tudi po tem vse OK.
Pečice so veliki porabniki (na zgornji meji 16A varovalk). Verjetno je nazivna moč pečice čez 3000W?
Tako hladilnik kot pečica pa se “sama” odločata kdaj porabljata tok. V najslabšem primeru, se bo med ogrevanjem pečice vključil hladilnik in boš prekoračil obremenitev in bo tema. Če imaš napeljavo v ceveh, ne bo problem dodati 2 vodnika in varovalko v omarico pa bo zares mir. Seveda pa lahko za začetek poskusiš z dvema vtičnicama (če imaš dovoljšen presek vodnikov). Bodi vseeno previden, za vse napake na napeljavi je odgovoren tisti, ki je nazadnje posegal v napeljavo!
#4
Hvala za odgovora. Za vgradnjo dvojne vtičnice mora biti v steni verjetno dovolj široka luknja? Koliko približno? Nisem prepričan, če je temu tako.

Bom dal kar konkreten primer pečice in hladilnika:

https://www.bosch-home.com/si/seznam-pro.../KIN86AFF0

https://www.bosch-home.com/si/seznam-pro.../HRA578BS6

To dvoje bi šlo skupaj?
#5
Pečica ima nazivno moč 3,6kW, kar je za 16A, kolikor je verjetno varovalka (poglej kaj piše na njej). Ne vem kdaj pečica doseže to porabo ampak zaradi nazivne moči mora biti na svoji varovalki, konec debate.
Kot rečeno, če imaš kabel v cevi, naj električar doda 2 vodnika in dodatno varovalko za hladilnik, sicer pa išči prvo nasednjo vtičnico.
Glede dvojnih vtičnic je lahko navadna doza, pa se dobi “pol-nadometna”. Vezava je v dozi, filsira se v dozo, na steni pa imaš 2 vtičnici.
P.S: glede na to, da je priključna moč hladilnika 90W bi z malo sreče lahko zadeva brez težav laufala na eni vtičnici, dvakrat na leto ko boš nabutal hladilnik in šel pečt pico na 300C ali vklopil žar, ti bo varovalka klecnila pa se boš spomnil zakaj. Ampak to je tista tradicinalna logika, “sam svoj mojster”. Je v nasprotju s predpisi ampak bo pa žena vesela, da boš takoj po nakupu priklopil. Ker vem da te tole mika, poglej če ni na isti varovalki še drugih vtičnic, v tem primeru odpade že tako prepovedana opcija Smile
#6
Montaža dvojne vtičnice gre v obstoječo dozo zato niso potrebne nobene prevezave.
Imaš pa vse skupaj res na meji. Skupna moč pečice in hladilnika je po tehničnih specifikacijah 3690 W, kar pomeni tok ravno 16 A, tako da bi v idealnih razmerah še šlo. V določenih primerih se presek 2,5 mm2 lahko ščiti tudi z 20 A inštalacijskim odklopnikom, vendar je to odvisno, koliko kablov imaš položenih vzporedno in v kašni steni.
Vsekakor ti priporočam, da se posvetuješ s kakšnim električarjem, da na licu mesta ugotovi razmere.
Glede na to, da pečica ne bo obratovala vsak dan in tudi takrat bo obremenitev verjetno maksimalno 2 uri, bi rekel, da zamenjaj enojno vtičnico z dvojno in malo spremljaj, kako se ti greje inštalacijski odklopnik.
#7
Zdaj so mi stvari že bolj jasne. Glede na to, da ima pečica tudi pirolizo, je verjetno res smotrno, da je sama zase. Prevelik porabnik je.

Gledam razpored vtičnic in bi se dalo eno od enojnih, prvo v bližini prej omenjene, predelati v dvojno, nanjo pa bi priklopil hladilnik in pomivalni stroj. Tukaj pa ne bi smelo biti nobenih težav, se strinjate?

https://www.bosch-home.com/si/seznam-pro...SPV6ZMX23E

Puma91, imaš kakšen primer "pol-nadometne" dvojne vtičnice? Da vidim, kako izgleda.  Smile
#8
Evo sliko:
https://www.elektrotrgovina.si/media/cat...Mjm3_x.jpg
Poglej da res ni vse skupaj na isti varovalki, v tem primeru z drugo vtičnico nisi nič naredil.
#9
Shema je sledeča:

https://abload.de/img/elektrikavmk1g.jpg

Trenutno nisem na na licu mesta, ampak mislim, da je takole:

"Hladilnik": Vtičnica, ki sem jo omenil na začetku in bi služila samo pečici
"Pomivalni stroj": Vtičnica, na katero bi zdaj priklopil hladilnik in pomivalni stroj
"Štedilnik": To je tista z direktnim priklopom, bo za indukcijsko ploščo
"Vtičnice kuhinja": Napa in vse ostalo nad pultom

Kaj pomeni "P=2kW/3kW"?
#10
2kW/3kW pomeni predvideno moč bremena, ki bo na tistem tokokrogu.
Jaz bi na tvojem mestu hladilnik raje priklopil na tokokrog vtičnic, ker bi imel bolj pod nadzorom eventualni nehoteni izklop inštalacijskega odklopnika. Pri pomivalnem stroju lahko pride do izklopa med obratovanjem, pa tega ne boš vedel in se ti bo temperatura v hladilniku dvignila.
#11
Če te prav razumem bi ti tudi hladilnik priklopil ločeno? Ampak ne vem kam.  Blush
#12
V praksi  je navadno brez strašljivih forumskih debat vse v najlepšem redu.

Na 16 A avtomatsko varovalko je 20 let obešen hladilnik z zmrzovalnikom, pečica z 2 x steklokeramično ploščo in pomivalni stroj in seveda vse malenkosti, ki so v kuhinji istočasno vklopljene. Pri dveh najstnikih je v kuhinji vedno pestro.

Nikoli v tem obdobju ni šla varovalka ven  in nikoli nismo razmišljali, kdaj bo kaj  vklopljeno.
Zanimivo je, da ist tip varovalke pogosto klecne pri vklopu računalniškega snopa naprav!
#13
@stix  "Če te prav razumem bi ti tudi hladilnik priklopil ločeno? Ampak ne vem kam. "

Ja bilo bi najbolje, samo kot sam praviš, kam?
Predlagal sem ti priklop na tokokrog vtičnic, ker preko njih napajaš porabnike, ki jih imaš pod nadzorom v času delovanja. In če takrat slučajno pride do kratkega stika, boš vedel in ukrepal. Pri pomivalnem stroju pa po navadi ne dežuraš, ga vklopiš potem pa greš.

Je pa tudi nekaj resnice na tem, kar je zgoraj zapisal @Dreber, vendar je to tvoja odločitev. Na forumu se oglašamo vsak s svojimi izkušnjami, ki pa pri nekomu držijo pri nekomu drugemu pač ne.
#14
Nisem štromar, ampak nekaj vem zagotovo.
P=2kW/3kW zagotovo ne pomeni, da bo gor 2 ali 3 kilovatni porabnik, ampak pomeni, da je P enako 0,66. Česa ne vem, verjetno banane. Pa čeprav bo gor le 100 vatov ali pa nič.

Očitno vsi štromarji res še izhajajo iz časov, ko je bila šola nekaj za na kruh namazat.
A je tako težko napisati Pmax=3,6 kW (v primeru 16A varovalke)? Ali kako podobno oslarijo? Ker 2 ni enako 3 in neuki investitorji so zgolj neuki.

Zato pa so potem taka vprašanja. Ni vsakemu v zibko položeno, da zna vprašanje v gugl vpisati.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#15
Pomivalni stroj verjetno ni več kot 2kW, poleg tega imaš C varovalke (za velike vklopne toke t.j. lahko za krajši čas presežeš nazivni tok 16A, čas je odvisen od presega), zato dodatnih 90W hladilnika ne bo izklapljalo varovalke.
Zakaj govorimo o tem o vseh teh tokovih, varovalkah, ipd? Zato ker se žice grejejo. Zato so zadoločene preseke predpisane najmočnejše varovalke/odklopniki. Če to presežeš, zažgeš hišo. Kot pa je Dreber napisal, je v praksi manj tragično, v praksi pogosto delujejo brez problema (po predpisih ali mimo njih). Pečico pa le priključi na svojo vtičnico.