Pečica ima nazivno moč 3,6kW, kar je za 16A, kolikor je verjetno varovalka (poglej kaj piše na njej). Ne vem kdaj pečica doseže to porabo ampak zaradi nazivne moči mora biti na svoji varovalki, konec debate.
Kot rečeno, če imaš kabel v cevi, naj električar doda 2 vodnika in dodatno varovalko za hladilnik, sicer pa išči prvo nasednjo vtičnico.
Glede dvojnih vtičnic je lahko navadna doza, pa se dobi “pol-nadometna”. Vezava je v dozi, filsira se v dozo, na steni pa imaš 2 vtičnici.
P.S: glede na to, da je priključna moč hladilnika 90W bi z malo sreče lahko zadeva brez težav laufala na eni vtičnici, dvakrat na leto ko boš nabutal hladilnik in šel pečt pico na 300C ali vklopil žar, ti bo varovalka klecnila pa se boš spomnil zakaj. Ampak to je tista tradicinalna logika, “sam svoj mojster”. Je v nasprotju s predpisi ampak bo pa žena vesela, da boš takoj po nakupu priklopil. Ker vem da te tole mika, poglej če ni na isti varovalki še drugih vtičnic, v tem primeru odpade že tako prepovedana opcija