PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vezava žarnice direkt v vtičnico

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Nekaj let je že od osnovne in srednje šole, ki mi je dala tudi nekaj osnov o napeljavah elektrike. Danes sem povezal z dvema zicama 1.5mm2 vtikač in na drugi strani grlo z žarnico. Pri vklopu, žarnica malenkost utripne, nato vrže ven fit. V kolikor vtikač obrnem za 180° se pa ne zgodi nič. Kaj bi lahko to bilo?


Priložene datoteke Predogledne slike
   
#2
Narobe priključen vtikač ali pa napačno priključena svetilka. Na sliki ni moč razbrati priklopa ne enega ne drugega. Ohišje svetilke zahteva ali ne zahteva ozemljitev?
#3
Boljsa slika
http://shrani.si/f/Q/Xr/1oCeyvAz/img20191029190502.jpg

http://shrani.si/f/1X/C1/4bjWT2YE/img20191029165945.jpg
#4
Modro žico si priključil na srednji kontakt vtiča - na zemljo. Za fid sprobavatSmile)
Tja priklopi zaščitni vodnik, ki ga na lučki priklopiš na bel vijak na ohišju svetilke - nekaj centimetrov višje od priključnih sponk.
Pa za takele priklope se uporablja finožične vodnike, "ta trdi" so za inštalacije.
Res je moralo miniti veliko časa od srednje šole...
#5
Kje piše da morajo biti priklopi žarnic izvedeni z H07V-K vodniki oziroma da H07V-U niso dopustni? Jaz bi prej zapisal da bi vsaj tale priklop moral biti izveden z tri žilnim KABLOM in ne vodniki. Pa sedaj niti ni pomembno ali bi bil to NYM-J ali pa H07VV-F. Se pa strinjam, da je v temle primeru bolje uporabiti ta "mehkega" kot ta "trdega". Vendar ne z "fibrami" brez tulcev priključenega na kontakte.
Oj ti šola, kje si že...
#6
Ja, šola je pa res že daleč Big Grin
Napaka je bila moja, nisem odprl celega vtikača, in sem videl samo dva kontakta. Tretji se skriva na spodnji strani, torej sem na ozemljitev priklapljal fazo/nulo. Darwin bo pa še malo počakal Big Grin
#7
Tale tvoja šola (izkušnja) pove dvoje:
1 - da si se sedaj vsaj naučil priključiti en navaden vtikač in
2 - da bi se zaradi takega nepoznavanja elektrike konec koncev lahko komu (tudi kaj hudega) zgodilo.

Ok. Nisem pristaš tistega, da naj take stvari počnejo zgolj obrtniki, pa spet tisti zlajnani "priklop naj izvrši pooblašcena oseba" katerikrat ni ravno iz trte zvit. Vendar, ko nekdo povpraša, kako se poveže žarnico na vtičnico, mi to pove, da o štromu nima najmanjšega osnovnega pojma. In da se bi v imenu tistega "svetega" DIY prihranka lahko komu kaj zoprnega, če ne katastrofalnega zgodilo.
#8
Pod črto, drugič za priklop lampe naroči štromarja. 
In pripravi 100 evrov. Vsi boste varni in lahko boste mirno spali. Takole gredo nasveti tukaj.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#9
Odprte glave tale Fery, kadar zeha...
Iskanje po temi