PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Ena faza iz trofazne vtičnice?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zanima me če je to možno oziroma če je kak problem če iz trofazne vtičnice vzamem samo eno fazo in nulo, tako da dobim 230V?

To bi naredil zato ker je stara napeljava in predvidevam da je za trofazno vtičnico potegnjen bolj konkreten kabel in še fazo lahko izbiram tako da bi bolj enakomerno obremenil faze. Se pa sicer zelo redko uporablja tri faze pa še to jih jaz edini uporabljam v hiši tako da glede obremenitve s strani trifaznih uporabnikov ni nobenega problema.
#2
Ni ravno po priročniku ampak lahko, seveda. Poleg faze in nule vzemi še ozemljitev (zeleno rumeni vodnik), da imaš komplet. Je pa res, da ti bo verjetno kratek stik na eni fazi pognal ven komplet varovalk za vse tri faze.
#3
Kako ni po priročniku?
Kako pa lahko drugače narediš enofazni štrom?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#4
Skladno s predpisi ni.
Če imaš kabel varovan s tripolnim odklopnikom 16 A in so vodniki preseka 2,5 mm2, potem lahko tudi to narediš. Je pa res, da ti bo v primeru okvare na enofazni vtičnici, inštalaciski odklopnik odklopil tudi trifazno vtičnico, kot ti je omenil že @edid.
V nobenem primeru pa ne smeš namesto tripolnega odklopnika dati tri enopolne in v nobenem primeru ne smeš povečati jakosti inštalacijskega odklopnika.
Jasno, da to počneš na svojo odgovornost.
#5
Ozemljitve ni tako da je opcija samo "ničenje"
Eden od razlogov je tudi ta da vem katere varovalke so ter da ni drugih porabnikov na teh varovalkah.

Ali obstaja kakšna preprosta opcija da ugotovim če imam bojler na isti fazi kot bi tukaj potegnil 230v tako da bi izbral tisto fazo da bi bilo to ločeno?
#6
Citat:Eden od razlogov je tudi ta da vem katere varovalke so ter da ni drugih porabnikov na teh varovalkah.
Zaradi takšne miselnosti, je bilo že kar nekaj nesreč.

Če te prav razumem že sedaj nimaš tripolnega inštalacijskega odklopnika ampak še stare varovalke?
Ker imaš ničenje po starem sistemu, ti priporočam , da trifazno vtičnico presprosto ukineš in narediš enofazni tokokrog od razdeleilnika do nove vtičnice, tako da dve fazi na varovalkah fizično odklopiš in en vodnik uporabiš kot zaščitni vodnik, enega za fazo in nega za nulo. Četrti vodnik ti bo ostal prost.

Na kateri fazi je bojler boš najlažje ugotovil z V metrom. Če boš pomeril med fazo bojlerja in posameznimi fazami trifazne vtičnice, potem bo bojler na tisti fazi, kjer bo napetost nič. Med drugimi fazami bo napetost okoli 400 V.

Glede na tvoje poste pa sklepam, da nisi prav na ti z električnimi inštalacijami, zato ti svetujem, da se na licu mesta pogovoriš s kakšnim električarjem.
#7
Da se ugotoviti tudi z žarnico, v bistvu dvema žarnicama enakih moči povezanih zaporedno (v serijo). Pri medfazni napetosti obe konkretno gorita, v primeru iste faze pa je "tema". Ko sem še začenjal tole štromarijo, so mi tastari mački povedali za to možnost (brez inštrumenta, voltmetra...)
#8
Ja. Štek lampa je zakon
#9
Seveda je to priročna in enostavna naprava, ki si jo vsak električar (ki ve kaj dela in se zaveda nevarnosti) naredi sam. Za nekatere laike pa je tudi takšna naprava lahko nevarna.
#10
mirator Napisal:
Citat:Eden od razlogov je tudi ta da vem katere varovalke so ter da ni drugih porabnikov na teh varovalkah.
Zaradi takšne miselnosti, je bilo že kar nekaj nesreč.

Če te prav razumem že sedaj nimaš tripolnega inštalacijskega odklopnika ampak še stare varovalke?
Ker imaš ničenje po starem sistemu, ti priporočam , da trifazno vtičnico presprosto ukineš in narediš enofazni tokokrog od razdeleilnika do nove vtičnice, tako da dve fazi na varovalkah fizično odklopiš in en vodnik uporabiš kot zaščitni vodnik, enega za fazo in nega za nulo. Četrti vodnik ti bo ostal prost.

Na kateri fazi je bojler boš najlažje ugotovil z V metrom. Če boš pomeril med fazo bojlerja in posameznimi fazami trifazne vtičnice, potem bo bojler na tisti fazi, kjer bo napetost nič. Med drugimi fazami bo napetost okoli 400 V.

Glede na tvoje poste pa sklepam, da nisi prav na ti z električnimi inštalacijami, zato ti svetujem, da se na licu mesta pogovoriš s kakšnim električarjem.

Na električne inštalacije se spoznam ravno toliko da vem da ni vse tako preprosto kot zgleda.

Varovanje je izvedeno še z klasičnimi varovalkami.
Rad bi obdržal trifazni vtikač saj je ta dejansko edini v hiši, poleg tistega za štedilnik in ga občasno uporabim za žago ki dela na tri faze. Vtičnice sta dve vendar glede na to da so le tri varovalke predvidevam da sta skupaj vezana in sta tudi na steni praktično skupaj cca 20 cm narazen. Štedilnik ima svoje tri varovalke tako da to je čisto ločeno.
Še naslednji problem je ta da so vsi kabli podometni in ni neke možnosti da bi preprosto brez razbijanja potegnil drugi kabel.

Kaj pa je glavni problem oziroma kaj gre lahko narobe če vzamem tako kot sem si zamislil tok iz trifazne vtičnice?
Tako kot veliko ljudi bi rad naredil čim več sam in seveda čim cenej, vendar ne tako da bo na koncu zelo drago, tako da raje plačam še nekaj električarju pa vem da je narejeno tako kot mora bit.
No da še napišem da gre za priklop TČ, te ki jih je Fery zrihtal.
#11
Veliko lažje bi ti bilo svetovati, če bi n.pr. poslilkal tvoj razdelilnik, da bi vsaj videli, koliko varovalk imaš dejansko. Iz tvojih dosedanjih podatkov bi rekel da imaš 6 varovalk na katere so priključeni:
3 x štedilnik
3 x- 3f vtičnica, 1 x - 1f vtičnica (bojler) in 1 x 1f vtičnica
Kako pa je z raszvetljavo, ki bi morala biti na svoji varovalki?
Inšatalcijo imaš skoraj gotovo s PP/R kabli.
Glede na vse ti resno priporočam, da se odločiš za kompletno prenovo vključno z razdeilnikom. Res da je to strošek, ampak varnost in zdravje tebe in tvoje družine pa je menda tudi nekaj vredno.
Najdi si zanesljivega električarja, ki ti bo pomagal. Štemanje in vgradno cevi lahko narediš povsem sam. Prav tako lahko sam nabaviš ves potreben material. Strošek, potem ne bo tako velik, res pa je da bo nekaj dela tudi s pospravljanjem oz. čiščenjem po končanih delih.
#12
Varovalk je vse skupaj 20 tako da nekaj je tega.
Bom nekako naložil sliko.
Ali bi bilo kaj bolje če bi varovalke zamenjal z avtomatskimi oziroma odklopniki? Ker če mi vse tri faze skupaj ven vrže ni problema. Kakšen strošek bi to bil?
Gre pa za hišo tako da glede na situacijo se trenutno vsaj pred zimo nebi loteval tega.
#13
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3w/9h/4gw5J57R/20181102122710unichr("46")jpg[/img]
#14
To zmontiraš pa je.
[img]httpsunichr("58")//imageunichr("46")schrackcdnunichr("46")com/340x380/f_yy493416--unichr("46")jpg[/img]
#15
In to je popolnoma enako temu, kar bi on rad naredil.
Seveda je v original pakiranju in je ok.
Potegni si tiste dva žice na štekar in uporabljaj.

Opcija dva je, da najdeš štromarja, plačaš in ti bo to naredil v omarici, vlekel nove kable, zaračunal in še kaj.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
1 2 3 4 5 6
Iskanje po temi