Torej kaj mislite na priklop el peči na zalogovnik? V osnovi se kuri na drva za prehodna obdobja pa sem mislil da jo priklopim na zalogovnik in grem na 2tarifno merjenje el. kjer so paketi ko mas nizko tarifo res nizko. Seveda bi el peč grela samo v nizki tarifi.


Sent from my iPhone using Tapatalk
#2
Mislimo, da te bo gretje stalo 2x več, kot če kupuješ drva in n-krat več, če imaš svoja.
Skratka, oslarija.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#3
A že imaš ta zalogovnik? Ima ta zalogovnik možnost "dodajanja" grelca? Potem bi bila to bistveno cenejša možnost, če že... Ampak, če že imaš zalogovnik (ki poveča komoditeto sistemov na drva), zakaj potem sploh ogrevanje na elektriko?

Če že štrom, po mojem grelec direkt v zalogovnik.
#4
Peč na drva in zalogovnik je že zmontiran. El peč tudi mam doma od prej zato bi jo rad kar se da najbolj pametno uporabil. Ker ko racunam mi je ceneje če jo priklopim na zalogovnik pa prižigam na nižjo tarifo kot pa direkt v radijatorje.


Sent from my iPhone using Tapatalk
#5
Ok, pol ti je investicija samo strošek montaže. In domača naloga, da najdeš enega ponudnika štroma, ki ima čim nižjo ceno NT. Kolega mi je pred kratkim razlagal, da ima Elektro Primorska nek paket ("napredni" ali nekaj takega), kjer je polna cena VT 15, NT pa 5 centov za kWh.
#6
Komot pa bo
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#7
Jaz sem prišel s kombinacijo toplovodni kamin/elektro grelci v 800l zalogovniku kar dobro skozi čez prvo zimo. Tudi če kakšen dan nismo kurili, je elektrika vzdrževala temperaturo. Iz tega naslova sem imel čez zimo med 70 in 75% elektrike v nižji tarifi in skupno porabo med 90 in 150€ (nimam ločenega števca). Z ozirom, da so me grelci prišli dobrih 100€, je to poceni investicija, mesečni stroški pa odvisni od tega koliko boste pridni s kurjenjem drv.
#8
Mam tudi jaz to (ok, grelca sta v bojlerju) in tudi nam služi dobro. Smo pa kurili zgolj 3 mesece, potem smo se ulenili in je štrom haral dalje.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#9
Tu imaš najcenejšo NT tarifo, bi pa moral kdo preračunati na koliko bi moral segrevati kako velik zalogovnik da bi ti zdržal od 6.00 do 22h brez dogrevanja, ko je potem zopet NT na sporedu in dejansko zastonj NT v igri.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")e3unichr("46")si/dom/oskrba-z-elektri%C4%8Dno-energijo/e3-napredni/e3-napredni-pomladna-energija-2018/[/url]

Če imate nizko gospodinjsko porabo se na letni ravni verjetno precej izzide v prid zimskega ogrevanja, ker je pa VT seveda vsaj dvojna vrednost napram ostalim paketom.
#10
Naj me kdo popravi, ampak mislim, da je (ko "obtežiš" to ceno z zgornjega linka z vso navlako, ki jo država zaračuna) "polna" cena okoli 5 centov NT in 15 VT. Ali pa recimo 6 in 16. Skratka povprečna cena kWh v primeru VT:NT 50:50, med 10 in 11 centov.

Toplotne črpalke so po izkušnjah forumašev ravno nekje na 50:50. Pa recimo, da je tudi gospodinjska poraba 50:50 (čeprav tega ne vem, moram na položnico pogledat). Potem je ta paket v tem trenutku res dobra izbira, saj imaš povprečno ceno kWh kot pri ostalih ugodnih ponudnikih, če pra ogrevaš v nižji tarifi na štrom, pa si s tem paketom zmagovalec. 6 centov za kWh je pri meni recimo cena kWh plina, pa bi moral še priključek na bajto potegnit (1.700 EUR), pa plinsko peč nabavit, itd., itn. Tukaj pa pa elektrogrelci za mali denar...
#11
Najprej mora sploh zalogovnik zdržati hišo ogrevano tisti termin 06-22h ko je offline od vtičnice. Težko si predstavljam glede svojih izgub kolikšen bi moral biti zalogovnik in na koliko xxC ogreta voda v njem, da bi v nekem zimskem času ko je čez dan -12C zdržal teh 16 ur. Verjetno računica je, sploh če bi potem podpisal 20 letno pogodbo odjema po tej ceni :mrgreen:.

Če mi je objekt v februarju recimo porabil v 24h 30kWh (COP recimo 2.4)=72kWh/dan - recimo da od teh 72kWh porabi 50kWh od 06-22h...kako to pretvoriti v količino ogrete vode v zalogovniku? Big Grin
#12
Pri nas smo kurili kamin (brez uporabe štroma) od 18 - 23 ure.
Talno plus 800 l zalogovnik. Zalogovnik je prišel do 60 stopinj zgoraj in sredina. Naslednji dan do 18 je padel na raven povratka v talnem, okrog 25 stopinj.
Temperatura je bila ves čas 24 stopinj, + 0,5 do 1 višja v času kurjenja kamina, v zgornjem štuku. V dnevni se niti poznalo ni.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#13
To je bilo v februarju, ko je bil tisti minus?
#14
Njet, takrat je že drv zmanjkalo.
Smo žgali eko-bio štrom. Jaz kupujem samo tistega iz sončnic.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#15
pentax Napisal:Najprej mora sploh zalogovnik zdržati hišo ogrevano tisti termin 06-22h ko je offline od vtičnice. Težko si predstavljam glede svojih izgub kolikšen bi moral biti zalogovnik in na koliko xxC ogreta voda v njem, da bi v nekem zimskem času ko je čez dan -12C zdržal teh 16 ur. Verjetno računica je, sploh če bi potem podpisal 20 letno pogodbo odjema po tej ceni :mrgreen:.

Če mi je objekt v februarju recimo porabil v 24h 30kWh (COP recimo 2.4)=72kWh/dan - recimo da od teh 72kWh porabi 50kWh od 06-22h...kako to pretvoriti v količino ogrete vode v zalogovniku? Big Grin

Ne znam to iz rokava strest, ampak načeloma to ni problem izračunat, če poznaš specifično toploto vode, itd. Energetik to naredi med malco... Wink

Za teh 72kWh torej rabiš 3 x 3kW grelec, da dela od 22. do 6. ure zjutraj (na primeru tvoje hiše). Je pa to skoraj 14A po fazi na 3f štromu.