11.5.2015 ob 19:17
Pozdrav.
Pišem v imenu sorodnika, ki bi zamenjal dotrajano navadno paeč na drva z novo uplinjevalno in zalogovnikom.
Predvidena peč je Predvidena peč STADLER GT 30 z lamda sondo in 1500 litrski zalogovnik.
Hiša je precej potratna, 3 etažna, iizolacija fasade samo 5cm termopuca.
Prosil bi za mnenje o izbiri peči, izkušnjah, ter priporočilih.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/kotli-na-polena/stadler-gt">http://www.wvterm.si/proizvodi/kotli-na ... stadler-gt</a><!-- m -->
Sam sem mu poizkušal izračunati sledeče, pa sisem siguren, če je vse pravilno:
količina 1500 litrov
T1 (zač.temp.) 20 stopinj
T2 (konč.temp.) 80 stopinj
t (čas gretja) 240 min
E INPUT 105 kWh
P INPUT 26,3 kW
Če želimo segreti 1.500 litrov vode iz 20 na 80 stopinj rabimo 105 kWh energije.
Iz 6m3 popolnoma suhih bukovih drv lahko dobimo teortetično 10.000 kWh.
Iz 1m3 torej 1.667kWh.
Iz 1/12 m3 oz enega polnenja tvoje peči pa cca 130kWh -teoretično.
Ker je izkoristek peči do 90% bi dobili cca 115kWh.
Ker nikoli niso suha in je treba vodo iz drv izpareti, lahko zaokrožimo na največ 100kWh – za eno polno polnenje.
Torej vodo bi segreli z enim ponim polnenjem iz 20 na največ 80 stopinj, če so radiatorji odprti, pa seveda precej manj.
Zaključek: več kot 1500l zalogovnika ne rabiš niti, če so radiatorji zaprti.
Lahko je tudi 1500 ali 1.400 litrski, 1000 do 1200 pa je po mojem malo premajhen.
Nisem pa strokovnjak..in nimam izkušenj.
Predvidena peč STADLER GT 30 z lamda sondo.
PS
Vsakih 10 % vode zmanjša kurilno vrednost lesa za 12 %. Če kurimo gozdno suh les, porabimo 1/4 energije, uskladiščene v lesu, za izhlapevanje vode.
Pišem v imenu sorodnika, ki bi zamenjal dotrajano navadno paeč na drva z novo uplinjevalno in zalogovnikom.
Predvidena peč je Predvidena peč STADLER GT 30 z lamda sondo in 1500 litrski zalogovnik.
Hiša je precej potratna, 3 etažna, iizolacija fasade samo 5cm termopuca.
Prosil bi za mnenje o izbiri peči, izkušnjah, ter priporočilih.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/kotli-na-polena/stadler-gt">http://www.wvterm.si/proizvodi/kotli-na ... stadler-gt</a><!-- m -->
Sam sem mu poizkušal izračunati sledeče, pa sisem siguren, če je vse pravilno:
količina 1500 litrov
T1 (zač.temp.) 20 stopinj
T2 (konč.temp.) 80 stopinj
t (čas gretja) 240 min
E INPUT 105 kWh
P INPUT 26,3 kW
Če želimo segreti 1.500 litrov vode iz 20 na 80 stopinj rabimo 105 kWh energije.
Iz 6m3 popolnoma suhih bukovih drv lahko dobimo teortetično 10.000 kWh.
Iz 1m3 torej 1.667kWh.
Iz 1/12 m3 oz enega polnenja tvoje peči pa cca 130kWh -teoretično.
Ker je izkoristek peči do 90% bi dobili cca 115kWh.
Ker nikoli niso suha in je treba vodo iz drv izpareti, lahko zaokrožimo na največ 100kWh – za eno polno polnenje.
Torej vodo bi segreli z enim ponim polnenjem iz 20 na največ 80 stopinj, če so radiatorji odprti, pa seveda precej manj.
Zaključek: več kot 1500l zalogovnika ne rabiš niti, če so radiatorji zaprti.
Lahko je tudi 1500 ali 1.400 litrski, 1000 do 1200 pa je po mojem malo premajhen.
Nisem pa strokovnjak..in nimam izkušenj.
Predvidena peč STADLER GT 30 z lamda sondo.
PS
Vsakih 10 % vode zmanjša kurilno vrednost lesa za 12 %. Če kurimo gozdno suh les, porabimo 1/4 energije, uskladiščene v lesu, za izhlapevanje vode.