Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Pozdravljeni!
Imam vprašanje na katerega še nisem našel odgovora.
V stanovanju imamo plinsko ogrevanja ( Immergas) kjer nam radiator v spalnici dela ves čas (razen ko je peč ugasnjena), kar je zelo moteče. Zelo verjetno je pokvarjen termostatski ventil, Danfoss.
Serviser je naročen, zanima pa me če bi lahko nekako zaprl radiator, da ne bi deloval. Sem gledal ventile, vendar so drugačni od klasičnih radiatorjev. Dva ventila spodaj, inbus.
Lp,
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Lp verjetno se ti je igla v ventilu zabila. Probaj dol dat termostatsko glavo in iglo malo s kleščami predrmaj pa kakšen wd40 uporabi.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Kaj je s tem inbusom? Ne vem kakšne ventile imaš, vendar pri meni z inbusom lahko še dodatno priprem ali pa popolnoma zaprem pretok skozi radiator.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
Zapri spodnjega,da ne bo pretoka.
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Torej spodaj sta dva, zapre se jih lahko z inbusom, pokriti pa so s kapico, ki se odvije.
Ne vem pa katerega moram zapreti? Oba?
Objave: 881
Teme: 6
Pridružen: May 2005
Ocena:
0
Zapri oba ,da bo zagotovo zaprt.
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
<!-- m --><a class="postlink" href="http://s24.postimg.org/54nmmfc11/Fotografija0201.jpg">http://s24.postimg.org/54nmmfc11/Fotografija0201.jpg</a><!-- m -->
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/v07d5mdup/][img]httpunichr("58")//s24unichr("46")postimgunichr("46")org/v07d5mdup/Fotografija0201unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Kje je pa termostatska glava?
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Zgoraj desno je termostatska glava.
Objave: 1023
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
7
Ventil je vgrajen zgoraj, tam je tudi termostatska glava, spodaj je samo kotni priklop dovodnih cevi.
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/ki9llor0v/][img]httpunichr("58")//s27unichr("46")postimgunichr("46")org/ki9llor0v/Fotografija0202unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Torej bi moral zgoraj zatisniti termostatsko glavo/ventil?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Pokvarjen in za popraviti je zgornji ventil. Spodnje zapreš začasno.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.