PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vimar tipka za dimanje - pokvarjena?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Lep pozdrav!

Kupil in zmontiral sem tipko za dimanje luči - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vimar.it/it/it/catalog/product/index/code/14008">http://www.vimar.it/it/it/catalog/produ ... code/14008</a><!-- m -->

Ker pa imam 2 luči se mi zdi čudno, da si 1. luč "zapomni" 50% svetlobe (jo zdimam, ugasnem, in ko jo spet prižgem, doseže takoj 50%), 2. luč pa vedno zasveti od nule (to je cca 10% svetilnosti) in jo moram vedno dimat naprej, da doseže končno/željeno svetilnost.

Sta pa obe zvezani popolnoma enako (menjalna shema), na obeh koncih sobe lahko ugašam in dimam obe luči, vsako luč posebej.

Se komu sanja zakaj tako?

Lp in hvala
pikc
#2
To kar si prilepil je navadna tipka (kot za zvonec).
Zato ni jasno kaj in kako imaš povezano z dimmerjem.
Vimar sicer ne poznam dobro....
Na Gewiss npr povežeš vse tipke vzporedno z vhodom za tipko na dimmerju
Iskanje po temi