arbajter Napisal:Že preko dvajset let se preganjam po hišah in novogradnjah, pa še nisem zasledil, da bi pravilno izveden estrih kjerkoli počil. V beton zamešaj fibre, ob stenah pa diletacijo, pa imaš "dihanje" (širjenje-krčenje) plošče rešeno, pa mirno spanje potem.
:roll: Tole je zelo, zelo, tako/tako. :wink:
1. Armatura v estrihu MORA biti, tako ali tako. Ali so mikro vlakna ali mreža - ne igra vloge.
2. Diletacijski trak ob stenah MORA biti v vsakem primeru, tako da to tudi ne vpliva na pokanje estriha.
Estrih običajno - zaradi notranjih nesproščenih napetosti - poči po opravljenem protokolu na:
- prehodih ( pri vratih ) iz prostora v prostor
- delih ob kakšnih stebrih
- vogalih ali v kotih prostorov, ki so večji od 6m.
Citat:papež ampak jaz še nimam urejene toplotne črpalke zato iščem drugo alternativo. Sem prebral to o dnevih in stopinjah
Vrstni red posameznih faz, je pač tak - kot je.
Možnosti imaš dve. Ali keramiko polagaš kasneje, ko boš opravil protokol. Ali pa urediš TČ, narediš protokol in polagaš keramiko.
No, ja je še tretja možnost. Položiš keramiko brez izvedenega protokola in se ravnaš po tem nasvetu.
Citat:Že preko dvajset let se preganjam po hišah in novogradnjah, pa še nisem zasledil, da bi pravilno izveden estrih kjerkoli počil. V beton zamešaj fibre, ob stenah pa diletacijo, pa imaš "dihanje" (širjenje-krčenje) plošče rešeno, pa mirno spanje potem.
Ko in če bo kaj narobe, pa pokličeš @ arbajtarja, da ti sanira nastalo škodo. :mrgreen: