PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nova Daikin ururu sarara r32

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Malo me zanima nova Daikin ururu sarara r32 FTXZ50N. In sicer predvsem za ogrevanje. Ali se lahko kosa z Mitsubishi fh 50VABH.
Malo mi je sumljiva zunanja enota pri Mitsubishiju so 50etke precej večje kot 25in 35. Pri daikinu so 25,35,50 vse iste velikosti.In tudi plinska povezava pri Mitsubishiju Fh50 je 6.35 / 12.7 Pri vseh treh verzijah Daikina pa 6.35 / 9.5
Nisem strokovnjak, zato ne vem kašen vpliv ima to na učinkovitost. Ali je to zaradi plina r32. Če me lahko kakšen strokovnjak malo rasvetli :?
#2
Mislim da je Daikin bolši
#3
Če ti je prioriteta ogrevanje razmišljaj o talni notranji enoti. Boljše povprečna talna kot najboljša stenska :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#4
Ururu sarara je popolnoma nekaj drugega, kot mitsubishi in pa ostale klima naprave. Je pa tudi prva z eno komponentnim hladivom po kar nekaj letih mešanic. Edina stvar, ki mene moti je velikost notranje enote in seveda več dela, saj je po dodatni cevi potrebno dovesti tudi "obdelan zrak" iz zunanje enote s katerim naprava uravnava idealno oziroma željeno zračno vlago v prostoru. Da pa bi se lahko katera koli naprava kosala s to je pa "malo morgen"
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#5
Se strinjam, med stenskimi napravami je ziher v samem vrhu
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#6
no, tudi s ceno Smile
#7
Uf, je pa top model Panasonica (bivši Sanyo) še krepko dražji
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#8
Ali postaja kašen nordic test te klime pri -15
#9
Med ožji izbor sem izbral tele 3 klimatske naprave.

1Mitsubish MFZ-KJ50VEHZ moti me ker ni tako učinkovita kot FH50VEHZ

KJ 4.5kw (–10°C) --- FH 6.0kw (–10°C)
KJ 3.3kw (–25°C) --- FH 3.8kw (–25°C)


2Mitsubish MSZ-FH50VEHZ če je opcija z talno enoto KJ50VE

3Daikin ururu sarara r32 FTXZ50N Moti me ker ne dobim podatka o učinkovitosti pri nizkih temperaturah

In me zanima vaše mnenje.Klima se bo uporabljala za ogrevanje. Zato je pomembna učinkovitost pri nizkih temperaturah. Pri Daikinu ne upoštevajte razvlaževanje in razvlaževanje ker to ni prioriteta. Tudi predavanje o prednostih talne enote ne, ker jo imam. Samo to me zanima katera bo dala od sebe tiso, kar obljubljajo pri -15°C
#10
Zanima me če ima kdo servisna navodila za novo Ururu Sarara r32. Zanima me kako ima rešene defroste. Ker sem bral neke Finske forume in nekatere Daikin klimatske naprave otaljujejo na 20min.
#11
Hitachi RAC 50 FXA / RAF 50 PXA, če ti cena ni previsoka :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#12
Ta je pa že ma vizven dosega moje denarnice :?
#13
V defrost gre lahko ne prej, kot po 25 min. (odvisno od RH, temp.zunaj), nadaljnih 12 min. klima potrebuje, da doseže polno moč.

damdam78 Napisal:Zanima me če ima kdo servisna navodila za novo Ururu Sarara r32. Zanima me kako ima rešene defroste. Ker sem bral neke Finske forume in nekatere Daikin klimatske naprave otaljujejo na 20min.
#14
damdam78 Napisal:Med ožji izbor sem izbral tele 3 klimatske naprave.

1Mitsubish MFZ-KJ50VEHZ moti me ker ni tako učinkovita kot FH50VEHZ

KJ 4.5kw (–10°C) --- FH 6.0kw (–10°C)
KJ 3.3kw (–25°C) --- FH 3.8kw (–25°C)


2Mitsubish MSZ-FH50VEHZ če je opcija z talno enoto KJ50VE

3Daikin ururu sarara r32 FTXZ50N Moti me ker ne dobim podatka o učinkovitosti pri nizkih temperaturah

In me zanima vaše mnenje.Klima se bo uporabljala za ogrevanje. Zato je pomembna učinkovitost pri nizkih temperaturah. Pri Daikinu ne upoštevajte razvlaževanje in razvlaževanje ker to ni prioriteta. Tudi predavanje o prednostih talne enote ne, ker jo imam. Samo to me zanima katera bo dala od sebe tiso, kar obljubljajo pri -15°C


Priložene datoteke
.png   ururu ftxz.png (Velikost: 80,23 KB / Prenosi: 1635)
#15
Na Švedskem forumu se uporabniki najbolj pritožujejo s prepogostimi defrosti pri FTXL modelu. Za ururu sarara FTXZ pa nisem uspel najdit uporabniških izkušenj glede defrostov. Prasuvse to razpredelnico sem najdel tudi jast. Pa mi ni glih najbl jasn kaj pomenijo te oznake. A so to podatki pri max ali delni obremenitvi.
1 2 3
Iskanje po temi