13.1.2014 ob 20:41
Ker je neka druga tema
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=54618&start=60">viewtopic.php?f=5&t=54618&start=60</a><!-- l -->
preveč zašla, odpiram novo ter nadaljujem debato:
Skratka:
Kakšna je optimalna debelina izolacije na 30 cm opeke (U=2). @Žerjav je podal zanimiv graf, ki podaja odvisnost letnih stroškov (investicija + zimske izgube) v odvisnosti od debeline izolacije, ki pa je vseboval napako, zato ga podajam ponovno. Sam sem malenkost popravil njegove predpostavke, večinoma pa so ostale enake.
Rezultati so podani za dva energenta, in sicer drva ter dražji plin, pri čemer je cena kWh enega in drugega energenta:
drva - 0.04 Eur/kWh (podobno kot toplotna črpalka s COP=3)
plin - 0.12 Eur/kWh (podobno kot elektrika)
Poleg tega pa so rezultati podani še za dva časovna obdobja (predpostavka, koliko časa bo hiša še služila, preden jo bomo podrli), in sicer 30 let ter 50 let.
Graf prikazuje skupne letne stroške investicije + stroške zimskih izgub na kvadratni meter zidu. Stroški investicije so pri tem razporejeni na 50 oz. 30 let. 30 let je bolj za stare hiše, 50 let pa zelo pesimistična ocena za novogradnje.
DRUGE PREDPOSTAVKE:
-Investicija v izolacijo zidu: 20 Eur fiksnih stroškov + 1 Eur za vsak cm izolacije, kar je verjeto precej realna ocena.
-Izolacija: grafitni stiropor z toplotno prevodnostjo 0.032W/mK
-letni temperaturni primanjkljaj je 3000°C, kar ustreza ogrevalnem obdobju Ljubljanske kotline za notranjo temperaturo 20°C ter slabše izolirano hišo. Pri bolje izolirani, npr. pasivni, je temperaturni primanjkljaj manjši, npr. samo 2500°C. Imamo pa zato druge prednosti, npr. potrebujemo manjšo in cenejšo ogrevalno napravo, manj prostora za energente, manj ogrevalnih teles, nižjo temperaturo zaradi toplejših sten, ...
Obe peči naj imata zelo visok izkoristek:
-plinska peč - 100% izkoristek
-drva - 90%
[attachment=o12881]
OPTIMUM IZ GRAFA:
les (hiša bo stala še 50 let): 20 cm izolacije
plin (hiša bo stala še 50 let): 36 cm izolacije
les (hiša bo stala še 30 let):18 cm izolacije
plin (hiša bo stala še 30 let): 27 cm izolacije
ZANIMIVO:
Če vzamemo 5 cm izolacije in se ogrevamo z lesom nas bo vse skupaj v 50 letih stalo 40 % več, ko če vzamemo optimalnih 20 cm. Če po drugi strani vzamemo 50 cm pa nas bo to stalo le 25% več, razlike med 20 in 30 cm pa je le 8%. Skratka nauk zgodbe je, da nas preveč izolacije manj stane kot premalo, zato je bolj varno vzeti nekoliko več kot je optimum, kot pa nekoliko manj, vse pod 20 cm pa je pod optimumom.
Poleg tega je 50 let za novogradnjo za moje mnenje zelo pesimistična ocena. Če se povprečna temperatura dvigne za 5 stopinj, bomo za ogrevanje sicer porabili manj, bomo pa zato več prihranili pri poletnem hlajenju.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=54618&start=60">viewtopic.php?f=5&t=54618&start=60</a><!-- l -->
preveč zašla, odpiram novo ter nadaljujem debato:
Skratka:
Kakšna je optimalna debelina izolacije na 30 cm opeke (U=2). @Žerjav je podal zanimiv graf, ki podaja odvisnost letnih stroškov (investicija + zimske izgube) v odvisnosti od debeline izolacije, ki pa je vseboval napako, zato ga podajam ponovno. Sam sem malenkost popravil njegove predpostavke, večinoma pa so ostale enake.
Rezultati so podani za dva energenta, in sicer drva ter dražji plin, pri čemer je cena kWh enega in drugega energenta:
drva - 0.04 Eur/kWh (podobno kot toplotna črpalka s COP=3)
plin - 0.12 Eur/kWh (podobno kot elektrika)
Poleg tega pa so rezultati podani še za dva časovna obdobja (predpostavka, koliko časa bo hiša še služila, preden jo bomo podrli), in sicer 30 let ter 50 let.
Graf prikazuje skupne letne stroške investicije + stroške zimskih izgub na kvadratni meter zidu. Stroški investicije so pri tem razporejeni na 50 oz. 30 let. 30 let je bolj za stare hiše, 50 let pa zelo pesimistična ocena za novogradnje.
DRUGE PREDPOSTAVKE:
-Investicija v izolacijo zidu: 20 Eur fiksnih stroškov + 1 Eur za vsak cm izolacije, kar je verjeto precej realna ocena.
-Izolacija: grafitni stiropor z toplotno prevodnostjo 0.032W/mK
-letni temperaturni primanjkljaj je 3000°C, kar ustreza ogrevalnem obdobju Ljubljanske kotline za notranjo temperaturo 20°C ter slabše izolirano hišo. Pri bolje izolirani, npr. pasivni, je temperaturni primanjkljaj manjši, npr. samo 2500°C. Imamo pa zato druge prednosti, npr. potrebujemo manjšo in cenejšo ogrevalno napravo, manj prostora za energente, manj ogrevalnih teles, nižjo temperaturo zaradi toplejših sten, ...
Obe peči naj imata zelo visok izkoristek:
-plinska peč - 100% izkoristek
-drva - 90%
[attachment=o12881]
OPTIMUM IZ GRAFA:
les (hiša bo stala še 50 let): 20 cm izolacije
plin (hiša bo stala še 50 let): 36 cm izolacije
les (hiša bo stala še 30 let):18 cm izolacije
plin (hiša bo stala še 30 let): 27 cm izolacije
ZANIMIVO:
Če vzamemo 5 cm izolacije in se ogrevamo z lesom nas bo vse skupaj v 50 letih stalo 40 % več, ko če vzamemo optimalnih 20 cm. Če po drugi strani vzamemo 50 cm pa nas bo to stalo le 25% več, razlike med 20 in 30 cm pa je le 8%. Skratka nauk zgodbe je, da nas preveč izolacije manj stane kot premalo, zato je bolj varno vzeti nekoliko več kot je optimum, kot pa nekoliko manj, vse pod 20 cm pa je pod optimumom.
Poleg tega je 50 let za novogradnjo za moje mnenje zelo pesimistična ocena. Če se povprečna temperatura dvigne za 5 stopinj, bomo za ogrevanje sicer porabili manj, bomo pa zato več prihranili pri poletnem hlajenju.